Подскажите пожалуйста, будет ли соблюдена селективность если на вводе поставить В40, а после него В16? Автоматы АВВ, S202 и S201, соответственно. Возможно придется даже применить С16, т.к. планируется кондиционер. Или ставить на вводе С40?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

13.11.2006 в 13:03:09

Vlad_A© написал : Или ставить на вводе С40?

Несомненно. Селективность при КЗ при хорошей проводке это не гарантирует, но шансы выше.

S201

Не "жирно" для групповых линий в бытовой проводке?

С16, т.к. планируется кондиционер

Сам тоже поставил C16 на линию кондиционера - формально, по инструкции. Хотя в реальности ему B6 вполне достаточно (разве что при пониженном напряжении может перебрать пару ампер).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.11.2006 в 13:37:58

Vlad_A© написал : Подскажите пожалуйста, будет ли соблюдена селективность если на вводе поставить В40, а после него В16? Автоматы АВВ, S202 и S201, соответственно. Возможно придется даже применить С16, т.к. планируется кондиционер. Или ставить на вводе С40?

Если проводка хорошая, то забудте про получение селективности автоматами, при КЗ.

0
Vlad_A©
Vlad_A©
Новичок

Регистрация: 13.11.2006

Киев

Сообщений: 12

13.11.2006 в 14:32:11

Спасибо за оперативный ответ! :)

ВТБ! написал : S201 Не "жирно" для групповых линий в бытовой проводке?

В смысле жирно? То что серия не хоум, это понятно, но они ведь не хуже? Или хуже тем что дороже? И еще глупый вопрос... Если я на входе поставлю С вместо В чем это чревато? Чем отличаются В и С мне известно, только как это отличие проявится на практике и который из них все же выбрать? Провод после вводного автомата на 40А будет короткий, около 2.5м, сечением 6мм2. Потом в квартире будет щиток где планируется группа автоматов по 16А. Никаких особых потребителей не планирую. И кстати, на старых совковых автоматах по-моему вообще не было деления на классы. Или было?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

13.11.2006 в 14:47:58

Vlad_A© написал : хуже тем что дороже?

Ну, да.

Провод после вводного автомата на 40А будет короткий, около 2.5м, сечением 6мм2.

Может быть вовсе перенести вводной автомат в квартирный щиток? Счётчик в этажном щитке?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

13.11.2006 в 14:51:46

Vlad_A© написал : Если я на входе поставлю С вместо В чем это чревато?

Меньше вероятность того, что при "взрыве" лампочки выбьет входной автомат. Ещё бы лучше для обеспечения селективности D40 - но требуется обоснование, проектировщик на такое не пойдёт.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vlad_A©
Vlad_A©
Новичок

Регистрация: 13.11.2006

Киев

Сообщений: 12

13.11.2006 в 14:53:49

Ну то что дороже не страшно, все-таки для себя делаю. Счетчик действительно в этажном щитке. Мало того, есть подозрение что "родные" 2 автомата по 16 А включены _после_ счетчика а не до... А проектировщиком тут и не пахнет, делаю все сам, только подключать к счетчику вызову спецов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

13.11.2006 в 14:59:20

Vlad_A© написал : есть подозрение что "родные" 2 автомата по 16 А включены _после_ счетчика а не до

Так оно и должно быть. До счётчика пакетник или рубильник - вот и замените его на рубильник-же, или оставьте нынешний, если он в хорошем состоянии и готов "принять" 40А. А недешёвый автомат - в квартиру. Вводной кабель замоноличен или проложен открыто?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Vlad_A©
Vlad_A©
Новичок

Регистрация: 13.11.2006

Киев

Сообщений: 12

13.11.2006 в 15:13:58

На сколько ампер увижу когда придут электрики и откроют крышку. Там стоит большой черный галетник. Сам лезть не хочу, там такой бардак что силовики с опаской поглядывают. Вводный кабель будет проходить в металлорукаве, замурованном в стену. Кстати, ВВГ 3*6 в природе не нашлось. Решил ставить ВВГ 2*6 а землю отдельным с моножилой, типа ПВ-1(если не ошибаюсь так зовется).

0
Vlad_A©
Vlad_A©
Новичок

Регистрация: 13.11.2006

Киев

Сообщений: 12

13.11.2006 в 15:15:56

Да и как-то страшновато в квартиру тянуть провод 6-ку с током ограниченным лишь общим автоматом на вводе в дом. Если коротнуть... Даже и представлять не хочется!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

13.11.2006 в 15:23:45

Vlad_A© написал : Решил ставить ВВГ 2*6 а землю отдельным с моножилой, типа ПВ-1(если не ошибаюсь так зовется).

Тогда уж симметричнее 3 провода ПВ-1: и охлаждение провода лучше, и перетянуть реальнее в случае аварии. Или сразу ПВ-3 - тогда точно с перетяжкой проблем не будет.

0

Следование моим советам вредит кошельку