Всем доброго времени суток. Озадачился выбором автоматов для загородного дома с круглогодичным проживанием. Дом в деревне, деревня около 50 домов, мне выделено три фазы 15кВт. На вводе в деревню ТП, наш дом третий от ТП, по расстоянию метров 100 может 200. Собирать всю защиту буду на ABB, встал вопрос по выбору характеристики ТКЗ автоматов. Понятно, 4500 (SH200L) в сторону, да и собирать щит на них не удобно. А дальше варианты автоматов S200 (6000), S200M (10000) и S200P (25000).

Ток КЗ не известен. Понятно, что есть формулы расчета, но померить сопротивление провода не представляется возможным; посчитать по сечению, с разлетом +/- километр квадратный желания нет. Можно конечно еще пойти путем этих двух "веселых" парней http://www.youtube.com/watch?v=ahQIQxq8JY4 , но меня этот путь тоже не впечатляет. Собственно сам вопрос. Есть какое-то среднестатистическое правило выбора типа автоматов для деревень, ну по принципу этого http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92811&page=2 ?

Всем спасибо за ответы.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.03.2015 в 00:08:10

belaal написал : но померить сопротивление провода не представляется возможным;

Вот неплохой способ: Берем чайник, включаем на пару минут (чтобы учесть изменение его сопротивления при нагреве. В принципе, не критично), выключаем и измеряем его сопротивление. Пусть оно составит Rн=33 Ома. Далее измеряем напряжение в сети без чайника и с ним. Пусть будет соответственно U1=205 и U2=193 В. Ток нагрузки равен: IR = U2/Rн = 193/33 = 5,85А. Падение на петле фаза-ноль = (U1-U2) = 205-193 = 12 В Сопротивление петли "фаза-ноль" Z=(U1-U2)/IR = 12/5,85 = 2 Ом. Ожидаемый ТКЗ в данный момент, без нагрузки в сети, = 205/2 = 102 А. Автомат С16 с диапазоном мгновенного отключения 80...160А не годится даже при слабонагруженной сети. Зимой, когда напряжение "просядет", к примеру, до 170В, ожидаемый ТКЗ будет 170/2=85А. Автомат В16 подходит "впритык".

Если бы мы взяли ток, исходя из номинальной (паспортной) мощности и номинального напряжения (1600/220=7,3А) и использовали в расчете, то получили бы 1,64 Ом. Погрешность не очень большая, однако результат заниженный, соответственно, расчетный ТКЗ будет больше, а нашем случае лучше, чтобы бы погрешность была "в другую сторону" - лучше перестраховаться, поставив автомат с меньшей уставкой ЭмР. Отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=774975&viewfull=1#post774975

0

И это пройдёт ...

belaal
belaal
Новичок

Регистрация: 13.02.2015

Москва

Сообщений: 72

02.03.2015 в 00:34:46

Автоматов серии С, а тем более D не планируется вообще. У меня была маньячная идея поставить на ввод автомат с характеристикой ТКЗ 25000 категории Z. Поскольку ток КЗ не известен этот отработает в любом случае. Примного благодарен за развернутый ответ.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.03.2015 в 01:24:44

belaal написал : У меня была маньячная идея поставить на ввод автомат с характеристикой ТКЗ 25000 категории Z.

Поставьте габарит.

belaal написал : Автоматов серии С

Это вы зря.

belaal написал : а тем более D не планируется вообще.

А эти - то при чём,это для тяжёлого пуска.

belaal написал : Поскольку ток КЗ не известен этот отработает в любом случае.

Ох,уж мне эти тырнеты.Это не то,о чём вы думаете.Это другая характеристика.Ладно ...

0

И это пройдёт ...

belaal
belaal
Новичок

Регистрация: 13.02.2015

Москва

Сообщений: 72

02.03.2015 в 01:37:06

За идею с габаритом спасибо, подумаю.

serj12 написал : Это вы зря.

Почему?

serj12 написал : Ох,уж мне эти тырнеты.Это не то,о чём вы думаете.Это другая характеристика.Ладно ...

Согласен другая, но меня интересовал только ЭмР. В серии Z: 2 · In - 3 · In, но данные даны для 0,2 С, а не для 0,1 как в сериях В,С,D.