covecs
covecs
Новичок

Регистрация: 11.10.2009

Москва

Сообщений: 13

04.03.2015 в 14:46:20

Добрый день! Есть COMMAX CDV-35H новый, доработанный для подключения к координатным домофонам Cyfral, Vizit. И есть трубка в квартире цифрал КЛС2-02, при разборе которой оказалось - что ведущий внутрь провод 6-ти жильный а не 2-х (все 6 проводков припаяны к платке внутри), а к выходам + и - даже и не подключено ничего... Уважаемые, кто разбирается - подскажите есть возможность самостоятельно подключить вместо этой трубки вышеуказанный аппарат или придется вызывать мастеров из домофонной компании?

0
covecs
covecs
Новичок

Регистрация: 11.10.2009

Москва

Сообщений: 13

06.03.2015 в 01:02:58

разобрался- может кому тоже поможет - при ремонте соединение 6ти жильного провода от трубки с проводом от щитка просто было запрятано в коробе. А там как оказалось были соединены только 2 - как раз +и- . Дальше подключение прошло штатным порядком.