vorlok
vorlok
Новичок

Регистрация: 02.01.2010

Красноярск

Сообщений: 42

22.03.2015 в 07:16:33

Редуктор купил пол года назад. Сегодня открыл сантехшкаф, На редукторе вместо 3 давление 8, На входе 10. Редуктор покупался в леруа. Какие мои дальнейшие действия. Снять и попробовать сдать по гарантии (чек нашел, комплекта бумажек нет.), либо попробовать перебрать?

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.03.2015 в 07:38:23

vorlok написал : На редукторе вместо 3 давление 8, На входе 10.

Уверены, что это редуктор набрал давление? Расширение воды (на ХВС) или сжатие труб (на ГВС) исключаете? Или сразу после закрытия крана давление подскакивает до 8? Тогда точно редуктор.

0
vorlok
vorlok
Новичок

Регистрация: 02.01.2010

Красноярск

Сообщений: 42

22.03.2015 в 07:43:11

Редуктор стоит на ГВС. При открытом кране давление держится на 6. При закрытии поднимается до 8.

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.03.2015 в 08:30:35

vorlok написал : При открытом кране давление держится на 6

Да, редуктор явно неисправен. Попробуйте поднастроить, конечно, но сильно сомневаюсь, что это поможет. Кстати, редуктор предназначен для ГВС? Вода не под 90 °C?

0
vorlok
vorlok
Новичок

Регистрация: 02.01.2010

Красноярск

Сообщений: 42

22.03.2015 в 08:38:00

Для гвс до 70 градусов. Температура по факту около 60 по термометру. Кто нибудь пробовал сдавать редукторы в леруа. У них кажется замены нет только возврат денег. Покупался он еще по старому курсу :(.

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.03.2015 в 08:43:05

vorlok написал : У них кажется замены нет только возврат денег. Покупался он еще по старому курсу .

Закон о защите прав потребителей прочитайте - будете приятно удивлены. Если они возвращают деньги, то если товар подешевел с момента покупки - по старой цене, а если подорожал - то по новой.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.03.2015 в 11:01:59

Хорошая тема-объяснение дежурного вопроса " а зачем вам столько манометров"?

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Эксперт

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

22.03.2015 в 13:07:38

Mazayac, один манометр после редуктора — для его настройки и отслеживания поломок; один —*после фильтра для отслеживания, не пора ли промыть. Всё. Ещё один прибор — термометр. Перфекционист даже добавил бы ещё по два манометра: перед фильтром (сейчас его роль выполняет тот, что после фильтра, при отсутствии водоразбора) и перед обратным клапаном (чтобы видеть, не отключили ли воду в стояке, а также для учёта эффектов теплового расширения квартирной разводки).

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

22.03.2015 в 13:18:02

Артём Зорин написал : Перфекционист

Артём Зорин, у вас душевая лейка есть? можно поставить туда манометр через футорку один на гвс и хвс, открыть смеситель и обслуживать сколько угодно.

Артём Зорин написал : чтобы видеть, не отключили ли воду в стояке, а также для учёта эффектов теплового расширения квартирной разводки).

если это часто происходит и делали разводку не вы самолично - возможно да, однако если отключение воды происходит раз в полгода и вы в состоянии были скрутить эту сборку своими руками, манометр - лишнее потенциально опасное место, через шаровый кран его надо ставить, если уж быть до конца перфекционистом. Термометры - без комментариев.

0
vorlok
vorlok
Новичок

Регистрация: 02.01.2010

Красноярск

Сообщений: 42

22.03.2015 в 15:02:44

Mazayac написал : Хорошая тема-объяснение дежурного вопроса " а зачем вам столько манометров"?

Что бы в один прекрасный день обнаружить что редуктор сдох.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.03.2015 в 15:05:33

vorlok, я и говорю: хорошая тема-объяснение дежурного вопроса.

0