Здравствуйте. Новостройка, хочу смонтировать проводку самостоятельно (не электрик).

  1. Допускается ли развести провод по потолку?
  2. Слышал, что по нормативам не допускается стягивать несколько проводов в жгут (типа каждый провод должен быть закреплен отдельно), но хочу сделать именно так - проще и время сэкономлю кучу, да и видел где-то, что монтируют вроде жгутом. Можно ли жгутом?
0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2015 в 15:51:12

Можно.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.03.2015 в 16:38:11

  1. Да.
  2. Можно
0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

22.03.2015 в 18:20:07

Yakov27 написал :

  1. Слышал, что по нормативам не допускается стягивать несколько проводов в жгут (типа каждый провод должен быть закреплен отдельно), но хочу сделать именно так - проще и время сэкономлю кучу, да и видел где-то, что монтируют вроде жгутом. Можно ли жгутом?

В теме указан ВВГ -- именно ВВГ, не ВВГнг, не ВВГнг-LS? ВВГ (а также NYM и прочие подобные) без индекса нельзя, но не потому, что конкретно жгутом нельзя, а потому что его никак пучками нельзя, ни в кабель-канале, ни в трубе, ни на лотке. ВВГ не поддерживает горение только при одиночной прокладке. Наверное, вы об этих нормативах слышали.

ВВГнг можно, но его не рекомендуют в помещениях, потому что ПВХ и так при горении ядовит, а присадки для -нг делают его еще хуже. Поэтому для помещений сейчас больше всего любят ВВГнг-LS, и кладут его даже при одиночной прокладке. Или простой ВВГ или NYM, но тогда следить, чтобы нигде пучков не было (что при большом количестве линий обеспечить непросто, особенно на подходе к щитку).

Еще, если прокладывать пучком (опять же, неважно как именно этот пучок будет лежать или крепиться) -- снижается максимальный допустимый ток на сечение. Защита 10А на 1,5 кв. осветительной сети и 16А на 2,5 кв. розеточной подобрана уже с учетом пучков, но, если хотите мощные линии плит, проточников и т.п. защищать по принципу "25А на 4 кв.мм, 32 на 6" -- кладите эти кабели одиночно, мимо общих пучков, иначе у вас запаса по току совсем мало останется. Поскольку их немного, одна-две линии обычно, обеспечить это реально.

0
Аватар пользователя
Bor

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1621

23.03.2015 в 20:55:18

ВВГ нельзя, ВВГнг, ВВГнг-LS и NYM можно.

0
Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

23.03.2015 в 21:01:01

Bor написал : ВВГ нельзя, ВВГнг, ВВГнг-LS и NYM можно.

NYM нельзя.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114683

23.03.2015 в 21:34:59

Можно - ВВГнг(А)-LS (ВВГнг-LS) NYMнг(А)-LS Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А. (раньше А было писать не обязательно, сейчас обозначения ВВГнг-LS быть не должно в принципе )

Нельзя - ВВГ Кабели марок не распространяют горение **при одиночной прокладке.

**Нельзя в помещении ВВГнг(А), но групповую прокладку можно

0