Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.03.2015 в 19:03:46

Belyaev написал : Эммм, у меня получилось вот так...

Не катит реализация санузла, УЗО не защищено от перегрузки. Если будете тянуть отдельно линию на стиралку в ванну, то и розетки разведите от её. А свет в ванне оставьте без розеток, найдите коробку и отключите линию на розетки. Или можете поставить АВДТ 16А 10мА на существующую линию санузла и от той розетки стиралку запитывать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2015 в 00:27:35

cooler.od написал : Почему не наоборот?

Чтобы не дожидаться после выключения-включения ВН шестиминутной задержки включения УЗМ. Собственно, и 10сек дожидаться нет никакой необходимости.

a20a15a написал : если у вас действительно 100А - это повод крепко задуматься

Не надо там ничего задумываться - 100А это наверняка ВН перед счётчиком, а после счётчика стоит дифф 50А 100-300мА.

Belyaev написал : у меня получилось вот так...

Не смею комментировать, поскольку практически ни одного моего совета не использовано.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.03.2015 в 00:29:56

Songo написал : можете поставить АВДТ 16А 10мА на существующую линию санузла и от той розетки стиралку запитывать.

или поставить УЗО 25А/10ма и запитать от него розетки 16А и свет 6А Весь свет у вас практически под одним УЗО (мое мнение надо разнести под разные) и дверной звонок объединить с линией света в коридоре (не нужен на него отдельный автомат да еще 16А)

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

25.03.2015 в 00:55:04

avmal написал : Чтобы не дожидаться после выключения-включения ВН шестиминутной задержки включения УЗМ. Собственно, и 10сек дожидаться нет никакой необходимости.

А как часто его нужно выключать-включать? ИМХО, раз в год.

А в соседней теме обсуждается, как УЗМ горело/дымилось. И хотя вероятность такого события крайне мала, ИМХО, при таких аварийных случаях нужно иметь возможность выключить всё, в том числе и УЗМ.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2015 в 02:29:51

cooler.od написал : А как часто его нужно выключать-включать? ИМХО, раз в год.

Да хоть раз в жизни ... Автоматы и прочая дребедень, за которые вы выкладываете кругленькую сумму тоже могут за всю жизнь ни разу не понадобиться.

cooler.od написал : А в соседней теме обсуждается, как УЗМ горело/дымилось.

Тему к сожалению не читал, но адекватная грамотная защита обычно исключает подобные зрелища.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

25.03.2015 в 05:39:13

Так можно кнопку Тест на УЗМке ткнуть, чтобы не ждать сработки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2015 в 11:22:42

Johnny написал : Так можно кнопку Тест на УЗМке ткнуть, чтобы не ждать сработки.

Можно ... Вы эту инструкцию для непосвящённых прямо на УЗМ наклеите?

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

25.03.2015 в 12:09:48

avmal написал : Тему к сожалению не читал...

Если интересно, вот.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу