Поднимем тему. Прошу прощение за отсутствие, не было доступа к PC и интернету. По Вашим советам переделал схему щитка. Уменьшилось 2 УЗО, теперь 6 шт. Примите на обсуждение. Не знаю, есть смысл еще сокращать УЗО, или перекидывать линии?

Да и вопрос по свету: свет ванны/туалета и лоджии есть смысл кидать в общую кучу, или оставить как есть?

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

07.04.2015 в 22:02:16

Почему-то не заметил ни одного УЗО для мокрых потребителей. Наоборот, заметил АВ 16А при проводе 1,5.

0
Vini
Vini
Новичок

Регистрация: 01.10.2014

Тула

Сообщений: 13

08.04.2015 в 11:43:30

Для мокрых помещений стоит УЗО Q5 , не на 10мА конечно, но есть :) . А где Вы увидели 1,5 на С 16, если Q24? То там имеется ввиду 2 линии по 1, 5 идущие от 2х блоков питания 2х6А для светодиодов и из-за этого С 16.

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

08.04.2015 в 12:05:51

Vini написал : имеется ввиду 2 линии по 1, 5 идущие от 2х блоков питания 2х6А для светодиодов и из-за этого С 16.

У вас получается, что каждый провод 1.5 защищен автоматом 16А. А так нельзя. Или два по 6-10 ставьте, либо один на 10. 10А (даже 6А) вам с лихвой хватит - это 2.2 киловата )) врятли у вас там 40 светодиодных прожекторов стоит.

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

08.04.2015 в 13:47:16

Vini написал : Для мокрых помещений стоит УЗО Q5 , не на 10мА конечно, но есть :)

По второму пункту уже ответили, а насчет УЗО - стиралку и котел тоже обычно через 10 мА включают. Стиралка еще куда ни шло, но котел-то к крану присоединен (через воду).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2015 в 13:57:13

Roz написал : У вас получается, что каждый провод 1.5 защищен автоматом 16А. А так нельзя.

Началось.Во всём мире можно,а у нас нельзя.У нас можно только их аппараты использовать и более ни ни

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

08.04.2015 в 14:29:36

ebf написал : Началось.Во всём мире можно,а у нас нельзя.У нас можно только их аппараты использовать и более ни ни

У нас еще найти надо, чтобы там действительно 1,5 было :) Поставьте туда десятку, он будет "гарантированно нерасцепляться" до 11,5 - в самый раз для ваших 2х6 макс.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2015 в 14:37:41

loa написал : У нас еще найти надо, чтобы там действительно 1,5 было

Вот это правда,кабель Г,импортный только под заказ

0
Vini
Vini
Новичок

Регистрация: 01.10.2014

Тула

Сообщений: 13

08.04.2015 в 15:36:05

Пишу с телефона по этому нормально цитаты вставить не могу, так что отвечу всем. 1) про 2,2 кВт. На блоках питания заявлен мах. ток в 6А, не думаю что они будут его жрать постоянно, но для спокойствия могу кинуть к ним 2.5 провод, это не проблема. 2) Стирала в кладовой будет, и на неё отдельно УЗО ставить неохота (с учетом что и так их количество сокращал). Котел не планируется. 3) можно и С10 поставить, все равно на полную работать не будет. 4) Кабель вроде нормальный, диаметром соответствует честному 1,4, можно сказать что в допуске.

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

08.04.2015 в 16:23:55

А какая разница, где стиралка стоит. Водопровод все равно общий. Ну или емкость какую сверху поставить и туда ведром воду носить, тогда вроде можно и без УЗО.

0
Vini
Vini
Новичок

Регистрация: 01.10.2014

Тула

Сообщений: 13

08.04.2015 в 18:22:13

loa написал : А какая разница, где стиралка стоит. Водопровод все равно общий. Ну или емкость какую сверху поставить и туда ведром воду носить, тогда вроде можно и без УЗО.

Ну Стирала будет под УЗО где розетки на 30 мА, думаю не страшно. При чем тут вода и общий водопровод? Тогда меня и соседская стиралка треханет когда я буду умываться. Давайте уж все в одну кучу не будем собирать.