Vini написал : Для мокрых помещений стоит УЗО Q5 , не на 10мА конечно, но есть :)

По второму пункту уже ответили, а насчет УЗО - стиралку и котел тоже обычно через 10 мА включают. Стиралка еще куда ни шло, но котел-то к крану присоединен (через воду).

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2015 в 13:57:13

Roz написал : У вас получается, что каждый провод 1.5 защищен автоматом 16А. А так нельзя.

Началось.Во всём мире можно,а у нас нельзя.У нас можно только их аппараты использовать и более ни ни

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

08.04.2015 в 14:29:36

ebf написал : Началось.Во всём мире можно,а у нас нельзя.У нас можно только их аппараты использовать и более ни ни

У нас еще найти надо, чтобы там действительно 1,5 было :) Поставьте туда десятку, он будет "гарантированно нерасцепляться" до 11,5 - в самый раз для ваших 2х6 макс.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2015 в 14:37:41

loa написал : У нас еще найти надо, чтобы там действительно 1,5 было

Вот это правда,кабель Г,импортный только под заказ

0
Аватар пользователя
Vini

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Тула

Сообщений: 13

08.04.2015 в 15:36:05

Пишу с телефона по этому нормально цитаты вставить не могу, так что отвечу всем. 1) про 2,2 кВт. На блоках питания заявлен мах. ток в 6А, не думаю что они будут его жрать постоянно, но для спокойствия могу кинуть к ним 2.5 провод, это не проблема. 2) Стирала в кладовой будет, и на неё отдельно УЗО ставить неохота (с учетом что и так их количество сокращал). Котел не планируется. 3) можно и С10 поставить, все равно на полную работать не будет. 4) Кабель вроде нормальный, диаметром соответствует честному 1,4, можно сказать что в допуске.

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

08.04.2015 в 16:23:55

А какая разница, где стиралка стоит. Водопровод все равно общий. Ну или емкость какую сверху поставить и туда ведром воду носить, тогда вроде можно и без УЗО.

0
Аватар пользователя
Vini

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Тула

Сообщений: 13

08.04.2015 в 18:22:13

loa написал : А какая разница, где стиралка стоит. Водопровод все равно общий. Ну или емкость какую сверху поставить и туда ведром воду носить, тогда вроде можно и без УЗО.

Ну Стирала будет под УЗО где розетки на 30 мА, думаю не страшно. При чем тут вода и общий водопровод? Тогда меня и соседская стиралка треханет когда я буду умываться. Давайте уж все в одну кучу не будем собирать.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.04.2015 в 19:58:50

Vini написал : 1) про 2,2 кВт. На блоках питания заявлен мах. ток в 6А, не думаю что они будут его жрать постоянно, но для спокойствия могу кинуть к ним 2.5 провод, это не проблема.

автомат на 10А туда поставьте, и тоже никаких проблем.

на духовку можете и 2.5 квадрата кинуть.

0
Аватар пользователя
Vini

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Тула

Сообщений: 13

08.04.2015 в 20:12:32

Solovey написал : автомат на 10А туда поставьте, и тоже никаких проблем. на духовку можете и 2.5 квадрата кинуть.

Ок, без проблем, попозже схему поправлю, считаем что С16 заменен на С10 в Q24. На духовку уже протянут кабель. Нет кабеля только на блоки питания с/д, охрану и СКС, так как они будут находится рядом с эл. щитком.

0
Аватар пользователя
Vini

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Тула

Сообщений: 13

10.04.2015 в 11:09:27

Поднимем тему. В итоге оставляю последнюю схему щитка, или еще будут рекомендации? Хотелось бы определится до середины следующей недели.

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

10.04.2015 в 11:25:31

Vini написал : Ну Стирала будет под УЗО где розетки на 30 мА, думаю не страшно. При чем тут вода и общий водопровод? Тогда меня и соседская стиралка треханет когда я буду умываться. Давайте уж все в одну кучу не будем собирать.

Так в точности при том, чтобы в водопровод из стиралки фаза не сбежала.

0
Аватар пользователя
Vini

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Тула

Сообщений: 13

10.04.2015 в 13:48:26

loa написал : Так в точности при том, чтобы в водопровод из стиралки фаза не сбежала.

Если будет убегать, значит хана ей пришла :)

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

10.04.2015 в 15:05:23

Vini написал : Если будет убегать, значит хана ей пришла :)

Главное, чтобы во время побега из стиралки она хозяев или случайных прохожих не таво

0
Аватар пользователя
Vini

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Тула

Сообщений: 13

13.04.2015 в 13:26:04

Ну что скажут участники форума, оставляю последнюю схему щитка?