Доброго дня уважаемые форумчане =)
Долго читал этот форум, и поиск курил, много интересного вычитал, но настал момент спросить практического совета =)
Дано: трехкомнатная хрущевка 56 кв. м.
Заземление: тип TN-C
Вводной кабель – медь 4 кв. мм.
Вводной автомат – IEK ВН32 на 63 А
Далее 4 автомата:
- IEK ВА47-29 С16: Бойлер, Стиральная машинка, Холодильник, Вытяжка, Фен
- IEK ВА47-29 С16: Освещение и розетки прихожей
- IEK ВА47-29 С16: Освещение и розетки кухни, спальни, зала и детской.
- IEK ВА47-29 С25: Варочная панель 6.6 кВт + духовой шкаф 2.8 кВт + чайник 2.2 кВт Вся разводка выполнена алюминием сечением 2.5 кв. мм В будущем планируется ремонт всего стояка электропитания, возможно появится нормальное заземление.
А пока меняем кабель от счетчика, кабель буду брать ВВГ нг LS. 3х6 – вводной кабель, автомат на 50А 3х4 – варочная панель, автомат на 20А 3x2.5 – розетки, сплиты - все автоматы на 16А 3х1.5 – освещение - кухня и ванная автоматы на 6А (будет немного ламп), две группы автоматы на 10А, там будут софиты
Далее все от Schneider Electric
Щит будет Mini Pragma 2x12 (арт. MIP12212C)
Прилагаю начальную схему. Краткое описание:
Первая линия - С вводного автомата на площадке заводим питание на УЗМ, далее на вводной автомат в квартире на 50А.
УЗО 16А 10mА А (арт. A9R20216) - два автомата В6А (арт. A9F78106) - свет в ванную и кухню;
УЗО 25А 10mА А (арт. A9R20225) - автомат В16А (арт. A9F78116) - розетки в ванную,
УЗО 63А 30mA А (арт. A9R21263)- автомат В20А (арт. A9F78120) - варочная панель, автомат В16А - розетки кухни, автомат В16А - розетки Спальня+Прихожая
УЗО 63А 30mA А (арт. A9R21263) - автомат В16А - сплит семерка, автомат В16А - сплит девятка, автомат В16А - балкон Свет+Розетка,
автомат В16А - розетки Зал+Детская
два автомата В10А (арт. A9F78110)- свет на две группы: Спальня+Прихожая, Зал+Детская - без УЗО
Подскажите что нужно и можно подкорректировать =)