Рафа
Рафа
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Владивосток

Сообщений: 5

31.03.2015 в 15:50:43

Доброго дня уважаемые форумчане =) Долго читал этот форум, и поиск курил, много интересного вычитал, но настал момент спросить практического совета =) Дано: трехкомнатная хрущевка 56 кв. м. Заземление: тип TN-C Вводной кабель – медь 4 кв. мм. Вводной автомат – IEK ВН32 на 63 А
Далее 4 автомата:

  1. IEK ВА47-29 С16: Бойлер, Стиральная машинка, Холодильник, Вытяжка, Фен
  2. IEK ВА47-29 С16: Освещение и розетки прихожей
  3. IEK ВА47-29 С16: Освещение и розетки кухни, спальни, зала и детской.
  4. IEK ВА47-29 С25: Варочная панель 6.6 кВт + духовой шкаф 2.8 кВт + чайник 2.2 кВт Вся разводка выполнена алюминием сечением 2.5 кв. мм В будущем планируется ремонт всего стояка электропитания, возможно появится нормальное заземление.

А пока меняем кабель от счетчика, кабель буду брать ВВГ нг LS. 3х6 – вводной кабель, автомат на 50А 3х4 – варочная панель, автомат на 20А 3x2.5 – розетки, сплиты - все автоматы на 16А 3х1.5 – освещение - кухня и ванная автоматы на 6А (будет немного ламп), две группы автоматы на 10А, там будут софиты

Далее все от Schneider Electric Щит будет Mini Pragma 2x12 (арт. MIP12212C) Прилагаю начальную схему. Краткое описание: Первая линия - С вводного автомата на площадке заводим питание на УЗМ, далее на вводной автомат в квартире на 50А. УЗО 16А 10mА А (арт. A9R20216) - два автомата В6А (арт. A9F78106) - свет в ванную и кухню; УЗО 25А 10mА А (арт. A9R20225) - автомат В16А (арт. A9F78116) - розетки в ванную,
УЗО 63А 30mA А (арт. A9R21263)- автомат В20А (арт. A9F78120) - варочная панель, автомат В16А - розетки кухни, автомат В16А - розетки Спальня+Прихожая УЗО 63А 30mA А (арт. A9R21263) - автомат В16А - сплит семерка, автомат В16А - сплит девятка, автомат В16А - балкон Свет+Розетка,
автомат В16А - розетки Зал+Детская два автомата В10А (арт. A9F78110)- свет на две группы: Спальня+Прихожая, Зал+Детская - без УЗО

Подскажите что нужно и можно подкорректировать =)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.03.2015 в 15:53:17

Рафа написал : Заземление: тип TN-C

И кто же плодит в умах этот бред? :cool:

Рафа написал : два автомата В10А (арт. A9F78110)- свет на две группы: Спальня+Прихожая, Зал+Детская - без УЗО

почему без УЗО?

0
Рафа
Рафа
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Владивосток

Сообщений: 5

31.03.2015 в 15:56:53

andrewkhv написал : И кто же плодит в умах этот бред? :cool:

Чуть неправильно выразился - заземления как такового нету, в квартиру заходит два провода - фаза и нуль,

почему без УЗО?

Места больше нету под УЗО...к какому УЗО их можно подключить ?

0
Игорь608675
Игорь608675
Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

31.03.2015 в 16:31:44

Рафа написал : Места больше нету под УЗО..

Щит надо всегда брать больше чем Вы первоначально планируете, на вырост так сказать.

Рафа написал : 3х6 – вводной кабель, автомат на 50А

Вводной лучше сечением на 10 квадратов.

Рафа написал : 3х4 – варочная панель, автомат на 20А

На варочную 6 квадратов + 2,5 для духового шкафа.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

31.03.2015 в 16:38:55

Игорь608675 написал : Вводной лучше сечением на 10 квадратов.

А кто ж ему разрешит? Там между этажей наверняка не более 10 кв.мм. проходит.

Рафа написал : 3х6 – вводной кабель, автомат на 50А

32А не более....

Рафа написал : УЗО 16А 10mА А (арт. A9R20216) - два автомата В6А (арт. A9F78106) - свет в ванную и кухню;

30 мА вполне достаточно

Рафа написал : Подскажите что нужно и можно подкорректировать =)

Щит вам нужен на 36 модулей.

0
Рафа
Рафа
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Владивосток

Сообщений: 5

31.03.2015 в 16:59:36

Игорь608675 написал : Вводной лучше сечением на 10 квадратов.

Да там сейчас стоит 4-ка медь, Из потребителей добавятся два сплита 7-ка и 9-ка максимум, ну и розеток больше станет для удобства =) До нас еще говорят пожар был в нашем щитке....поэтому я думаю пока 6-кой обойтись...а как модернизировать будут, тогда посмотрим...расстояние не больше метра, если что поменяю.

D_A_N написал : Щит вам нужен на 36 модулей.

Не влезет по высоте, надо в 24 модуля уложится

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.03.2015 в 17:08:38

Рафа написал : Места больше нету под УЗО...к какому УЗО их можно подключить ?

к световому УЗО. раскидайте весь свет на 2 автомата под этим узо

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

31.03.2015 в 17:50:51

Рафа написал : Не влезет по высоте, надо в 24 модуля уложится

Есть щиты 2х18,т.е. высота такая же,как у 2х12, только шире.

0
Рафа
Рафа
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Владивосток

Сообщений: 5

23.04.2015 в 08:38:22

Прокомментируйте пожалуйста новый проект щита =) Места как оказалось много, влезет даже два щитка 3х18, щиты решил ставить фирмы Tekfor, и цена приемлема и продаются в соседнем доме. Tekfor BNK-65-36-1 – силовой, хотя можно и на 54 =) стоит на 500 р дороже, но не вижу смысла. BNN 65-54-1 – для слаботочки, там будет патч-панель + свитч + роутер возможно видеорегистратор.

И так: на этажном щитке ВА 32А С, на входе щита УЗМ-51, оттуда на рубильник и на неотключаемую линию: диф. автомат на холодильник + ВА 6А, который будет запитывать щит слаботочки и потолочный светильник с датчиком движения в прихожей. ВАР-М01 по 1650 рублей продают в магазине рядом, может и возьму вместе с УЗМ-кой, не решил еще. Рубильник хочу именно ABB-шный, чтоб отличался от всего остального =) чтоб жене долго не объяснять, что нужно выключать =)) Нужен такой, чтоб занимал не больше двух модулей, остановился на OT40F3. Дальше 4 УЗО, из которых куплен и будет установлен пока только на 25А, на 40 А есть на складе по 2900 руб., при заказе привезут через 4 недели, а 63 А тока через 10 недель, с учетом вводного автомата на 32 А есть смысл на все линии ставить УЗО на 40 А ? ? ? Или же заказывать на 63 ? Автоматы все куплены уже, на кухню идет один кабель 3х4 изначально купленный под варочную панель, но посмотрев реальное сечение этого кабеля, решил взять все же 3х6, а тот пустить на кухню под духовой шкаф, чайник и вытяжку и автомат на 20А – больше его не куда девать.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.04.2015 в 16:14:53

Рафа написал : OT40F3

По габаритам меньше обычных автоматов, лучше OT63F3 63 А. Либо 2CDE282001R0045 (Рубильник ABB 2-полюсный Е 202r 45A) http://www.21vek-220v.ru/goods2/rubilnik-abb-2polyusnyj-e-202r-45a-rychag-krasnyj Тёплый пол, измельчитель, аквастрож, посудомой планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Рафа
Рафа
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Владивосток

Сообщений: 5

23.04.2015 в 17:18:28

Тёплый пол

  • будет на балконе - отдельная линия 3х2.5 под АВ 16А В - думаю достаточно. Возможно будет в ванной - как раз таки в комплексе с > аквастрож

    при ремонте ванной и установиться, линию на них кинуть проблем не составит, щит будет за стенкой ванны.

    измельчитель

посудомой

  • не планируем, кухня маленькая, а хотелось бы =)

    OT63F3

  • не войдет, три модуля занимает, в моем случае нужна двухмодулька, из которых максимум OT40F3. Хотя в продаже я его еще не нашел, тока 63-й...поставить что ли щит на 54 =) место есть, дороже на 500 р =) Вообще главный вопрос сейчас - можно ли заменить УЗО на 63А на линию розеток и сплитов на УЗО 40А с учетом вводного автомата на 32А - будет или нет этот автомат зачищать от сверхтока УЗО на 40 А ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу