01.04.2015 в 22:29:55
Помогите подключить эти два девайса. Есть mca, к нему 7 перемычек и амперметр. Надо их пихнуть в щит что бы можно было измерять по фазно. Не могу понять, что куда подключать. У переключателя 12 входов, ничерта не понял что куда! Все что я понял (и то не факт, что правильно) то, что с вводного автомата концы идут на mca, а с него один конец на амперметр, на +1. вход 2 но ноль. как то так. но с такими знаиями не подключить. помогите кто может )))
03.04.2015 в 23:38:41
AMT 30 это амперметр прямого включения для переменного тока. MCA 4 кулачковый переключатель. Напрямую в сеть его не воткнешь. Подключить их между собой можно только через ТТ. Но тогда шкала в 30А получается великовата для использования с ТТ. Как-то они не особо вяжутся между собой. Для MCA 4 нужен другой амперметр для использования с трансформатором тока.
Схемка для MCA4 вот
04.04.2015 в 21:28:02
а про амперметр правильно? один контакт фаза, второй ноль?
09.04.2015 в 22:39:16
НЕТ. В разрыв, при прямом включении
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу