02.04.2015 в 09:31:15

Привет, покритикуйте, пожалуйста щиток для однофазной трешки с газом. Делал минимальный, но не в ущерб удобству, УЗМ уже есть, поэтому оставлю :)

Image and video hosting by TinyPic

Кстати, допускается ли использовать автоматы и УЗО от разных производителей или лучше не искушать?

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

02.04.2015 в 09:35:09

anonymice написал : Привет, покритикуйте, пожалуйста щиток для однофазной трешки с газом.

Под одно УЗО спокойно можно подключать 4-6 линий, поэтому лучше будет, если вы все оставшиеся линии (свет+кондеи) также подключите под УЗО 40/30.

anonymice написал : Кстати, допускается ли использовать автоматы и УЗО от разных производителей или лучше не искушать?

Да без разницы, просто неудобства при сборке щита будут.

Какое сечение вводного кабеля и номинал вводного автомата?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.04.2015 в 09:39:14

anonymice, у вас новостройка?

0
Аватар пользователя
rome-o78

Местный

Регистрация: 10.07.2013

Москва

Сообщений: 50

02.04.2015 в 09:48:37

Рубильник ставить в начале, до узм ки!Либо если хотите все выключать рубильником, оставляя включенными неотключаемые линии ставить еще рубильник, или вводной автомат(цена меньше).

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

02.04.2015 в 09:53:11

rome-o78 написал : Рубильник ставить в начале, до узм ки!

Все правильно на схеме, т.к. НЕотключаемые холодильник и свет прихожей

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.04.2015 в 09:59:53

anonymice, А фото этажного щитка будет?

Новостроек с газом вроде нет сейчас, значит старенькая вторичка... Тем более начинать надо с выяснения состояния этажного щита. А то вдруг и реконструкция уже была, тогда и о ДСУП забывать не надо!

Так же очень важный момент - это выбор кабеля. А на схеме ни типа нет, ни сечения...

Автоматику можно брать разных брендов, но тогда уже шинки не везде прокатят, придется проводом монтажным лишние соединения делать...

0
Аватар пользователя
anonymice

Местный

Регистрация: 21.03.2014

Москва

Сообщений: 35

02.04.2015 в 10:12:33

D_A_N, вводной пока не делал, думаю ПВС 3х6, в общем стояке стоит общий автомат 50А на две квартиры, свои пока еще не ставил

andrewkhv, старая панелька, но с новой проводкой в стояке.

rome-o78, смысл рубильника вижу в обесточивании всего перед отпуском например, холодильник хотелось бы оставить включенным :)

Solovey, будет, но попозже :( внутри квартиры ВВГ-нг-ls 3х1.5 на свет, 3х2.5 на розетки

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.04.2015 в 10:19:34

anonymice написал : andrewkhv, старая панелька, но с новой проводкой в стояке.

сделайте фото открытого этажного щита. есть ли там отдельный пятый проводник заземления?

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

02.04.2015 в 10:34:18

anonymice написал : вводной пока не делал, думаю ПВС 3х6, в общем стояке стоит общий автомат 50А на две квартиры, свои пока еще не ставил

Тогда вводной ВВГнг 3х6 и автомат на 32А.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.04.2015 в 11:28:53

Одной розеточной линии на кухню - слишком мало (СМ и холод не в счёт), делают минимум две На среднестатистической кухне ещё стоят: чайник, духовка, мультиварка, СВЧ, иногда посудомойка.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.04.2015 в 15:40:09

Тёплый пол, аквасторож, ОПС, посудомой, измельчитель, электричество на балкон планируете?