Спасибо, большое!
06.04.2015 в 11:55:18
Спасибо, большое!
06.04.2015 в 15:46:13
[quote="looser777;5128651"]вы про какое УЗО, если то УЗО которые защищают однофазные группы, то номинал должен быть больше чем автоматы т.е. 16A or 10A(Атом)
06.04.2015 в 16:39:30
D_A_N написал : Только УЗО у вас одно 25/10, а должно быть для каждой линии свое отедльное.
т.е. для каждого автомато свое узо?
странно в инете куча схем когда одно узо на несколько автоматов.
что у вас означает линия?
06.04.2015 в 18:41:46
looser777, не занимайтесь ерундой. приобретите нормальную шинку, нужное кол-во авдт и двухполюсных автоматов, оболочку шириной в 18 модулей (только не такую хрень как на фото) и сделайте примерно так:
человек-электрик
06.04.2015 в 19:13:53
jaja написал : только не такую хрень как на фото
На фото АББ Мистраль 65, достаточно хороший, просторный, навесной щит. А вот модульная продукция в нем Easy9, оставляет желать лучшего.
06.04.2015 в 19:19:45
D_A_N, напротив, щит уг, а модулька даже после последних выходок шэ с некоторыми автоматами серии, оч. даже ничего. Впрочем, это весьма субъективно. Что хорошего вы видите в мистралях? И что не нравится в изи9?
человек-электрик
06.04.2015 в 19:33:18
looser777 написал :
- ВП хочу оставить на 3-х фазах, а все УЗМ-ы однофазный. Не могу предстваить, как ?
А зачем вам её подключать после УЗМ, подключайте до их.
D_A_N написал : Кстати есть,
Посмеялся :).
06.04.2015 в 19:37:26
Songo написал : А зачем вам её подключать после УЗМ, подключайте до их.
Ну наверное вы правы, хрен с ней - пусть горит синим пламенем. ;)
ВП - фигня, стоит копейки, можно и новую купить. Ну а то что кухня закоптится, ну так это же отлично - будет повод косметический ремонтик на кухне оформить, да и гарнитурчик обновить :D
06.04.2015 в 19:39:01
jaja написал : и сделайте примерно так
Распределительные блоки Multiclip в этих щитах совсем не в тему. Они же перекрыли всё пространство для проводов под дин-рейками и по краям. Их можно применять в родных щитах Prisma и неродных, но таких же глубоких и широких (24 модуля).
06.04.2015 в 19:53:05
Solovey написал : Ну наверное вы правы, хрен с ней - пусть горит синим пламенем. ;)
ВП - фигня, стоит копейки, можно и новую купить. Ну а то что кухня закоптится, ну так это же отлично - будет повод косметический ремонтик на кухне оформить, да и гарнитурчик обновить :D
Так ведь она 3х фазная, что с ней станет? Или думаете, что электроника всё равно сгорит? add: Хотя точно электроника навернётся, это ведь современные технологии.