ig77
ig77
Новичок

Регистрация: 27.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

07.04.2015 в 07:46:29

Всем добрый день,

Нужен совет профессионалов - отвалилась штукатурка между проемом окна и потолком, фото не очень, но кое-что видно, глубина - от 20 до 50 мм. Плита - шлакобетнон (?) или как это правильно называется) Собственно вопрос - как жить дальше?) Церезит CT17 Грунтовка + CT29 штукатурка решат проблему? Слой в 5 см - не слишком толстый получится и будет ли это держаться, если замазать в пару приемов? Или вообще все лучше сделать как-то по другому? Прошу прощения за "детские" вопросы - ни разу не профессионал в ремонте, делаю сам. Заранее всем благодарен.

0
Revelator
Revelator
Местный

Регистрация: 24.01.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 549

07.04.2015 в 08:00:11

У меня такая же беда была в том же месте. Зашпатлевал Тимом 36, а потом заштукатурил. Правда слой Тима толстый получился, пришлось в два приёма наносить с перерывом на высыхания первого слоя.

0

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Hyperborey
Hyperborey
Резидент

Регистрация: 27.11.2014

Челябинск

Сообщений: 1107

07.04.2015 в 09:47:37

После грунтования надо бы на всю длину прибить дюбелями стальную сетку.

0
ig77
ig77
Новичок

Регистрация: 27.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

07.04.2015 в 11:06:03

Revelator написал : У меня такая же беда была в том же месте. Зашпатлевал Тимом 36, а потом заштукатурил. Правда слой Тима толстый получился, пришлось в два приёма наносить с перерывом на высыхания первого слоя.

спасибо

Hyperborey написал : После грунтования надо бы на всю длину прибить дюбелями стальную сетку.

еще б понимать - к чему ее закрепить

0
Hyperborey
Hyperborey
Резидент

Регистрация: 27.11.2014

Челябинск

Сообщений: 1107

07.04.2015 в 11:28:36

ig77 написал : еще б понимать - к чему ее закрепить

А что, бетон несущей плиты совсем рыхлый, дюбелей не выдержит?

0
Revelator
Revelator
Местный

Регистрация: 24.01.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 549

08.04.2015 в 00:20:50

Hyperborey написал : А что, бетон несущей плиты совсем рыхлый, дюбелей не выдержит?

Эта плита не несущая. В этом бетоне уверенно держится только хим.анкер. Даже дюбельки фишер не справляются.

0

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Hyperborey
Hyperborey
Резидент

Регистрация: 27.11.2014

Челябинск

Сообщений: 1107

08.04.2015 в 06:35:42

Revelator написал : Эта плита не несущая. В этом бетоне уверенно держится только хим.анкер. Даже дюбельки фишер не справляются.

Наверное и причина обваливания карниза в том, что изготовитель плиты сильно сэкономил на цементе. Не мешало бы заодно укрепить и саму плиту аккуратненько, без фанатизма.

1 Найти кругляк плотного дерева (не сосна, ель) или пластика диаметром 15...20 миллиметров 2 В диаметр кругляка сверлить ряд отверстий через 20 см плиту вглубь на 10 сантиметров, безударным способом, чтобы не растрескалась. 3 Продуть отверстия трубочкой от пыли и крошек 4 Тампоном с олифой густо прогрунтовать отверстия на всю глубину и дня 3 пусть впитывается и сохнет 5 Засверлить под шурупы отверстия в пробках на 0,5...0,7 диаметра шурупов 6 Отверстия смазать эпоксидной смолой или другим крепким клеем, прилипающим и к материалу пробки 7 Саму пробку тоже смазать клеем и аккуратно забить в отверстия 8 Шурупами прикрутить жёсткую стальную сетку

Такая конструкция хотя и канительная, в принципе должна простоять вечно.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

08.04.2015 в 07:27:12

Ну если что-то типа химанкеров изображать, то можно грунтануть дырки пару раз и на плиточный клей шпильки вставить без этих ухищрений.

0
Hyperborey
Hyperborey
Резидент

Регистрация: 27.11.2014

Челябинск

Сообщений: 1107

08.04.2015 в 10:33:41

psnsergey написал : Ну если что-то типа химанкеров изображать, то можно грунтануть дырки пару раз и на плиточный клей шпильки вставить без этих ухищрений.

Есть несколько отличий: 1 Химические анкеры не имеют эффекта укрепления основы, как ГГП 2 Как правило, химические анкеры намного меньших размеров, что влияет на надёжность и долговечность результата 3 Химические анкеры дороже кустарного способа, хотя в большинстве случаев это не особенно важно, но по трудозатратам с готовыми материалами работать конечно проще.

0
ig77
ig77
Новичок

Регистрация: 27.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

08.04.2015 в 17:33:32

спасибо всем большое за ответы. а если, как вариант, запенить и потом оштукатурить? Понятно, что на это уже карниз не повесишь, но его и в потолочную плиту закрепить можно

0
ig77
ig77
Новичок

Регистрация: 27.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

09.04.2015 в 17:36:09

Примерная схема фас и профиль) Заштрихована стена, кот. осталась) обскажу, что смущает по пунктам

  1. Штукатурить все. Не к чему прикрепить сетку - хим анкера и прочее это здорово, но совсем капитально не надо. Штукатурить без сетки, даже в неск. приемов - толщина в 50 мм смущает, честно говоря, учитывая, что 20 из них будут просто в воздухе висеть.
  2. Пена и штукатурка. Не выровнять угол из пены (то,что штрихом на рисунке). Ляжет ли штукатурка на пену при таком угле. Либо, как вариант, сделать подобие опалубки/откоса (до замены окна), и ровнять только вертикаль, соответственно вопрос - как и из чего сделать откос? ГКЛ посадить на углолки по краям - он, сдается мне, провиснет - 2200 по длине. Но, зато, можно спокойно заштукатурить стену.

Предлагали еще просто гипсокартнон на пену посадить с двух сторон, но вот эта идея у меня вообще сильные сомнения вызывает - отвалится жеж. Может кто чего присоветует

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу