Alexey_Spb, а были случаи в Вашей практике? Хотя наверно нет, не так. Есть какая-то статистика по пробою фазы в цепях освещения квартиры?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.09.2015 в 17:28:49

SKazurov написал : А РН, как я понял, актуально для частных домов - там более вероятны скачки напряжения, а в квартире вроде более-менее стабильно?

Вы просто не видели этого по причине отсутствия вольтметра. Что старый жилой фонд, что новый. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.09.2015 в 17:29:42

Alexey_Spb написал : А пробой фазы на металлический корпус светильника вы не рассматриваете?

Да да где то рядом с падением метеорита.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SKazurov
SKazurov
Новичок

Регистрация: 27.09.2015

Саратов

Сообщений: 13

28.09.2015 в 23:57:35

Ну вот вроде так получилось...

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.09.2015 в 01:18:13

SKazurov написал : вроде так получилось...

ВА на 63А не соответствует кабелю 10мм2. В квартире автоматы называются АВ, а не ВА.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.09.2015 в 10:27:12

SKazurov написал : Ну вот вроде так получилось...

Мне не нравится. Лучше выбросите из схемы селективное УЗО на 100мА, а вместо него поставьте УЗО 30мА на линии света.

А то был печальный опыт у моих знакомых: новостройка, в этажном щитке УЗО на 100-300мА, в квартирном 30мА только на розетки... Ну и что, случилась беда со светом в санузле (уж точно не знаю как там этот светильник на что у них коротил...) Пару раз возвращались с работы к потекшему холодильнику, потом очень долго и муторно искали линии с плавающей неисправностью от которой этажное УЗО выбивало...

ИМХО! Если есть УЗО на вводе, то ВСЕ групповые линии необходимо прятать под свои УЗО на 10-30мА.

0
SKazurov
SKazurov
Новичок

Регистрация: 27.09.2015

Саратов

Сообщений: 13

29.09.2015 в 11:07:41

Solovey, спасибо за отзыв! Сколько людей столько и мнений :) Получается, все-таки на свет УЗО надо? А входного вообще никакого не нужно?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.09.2015 в 14:43:19

SKazurov написал : Solovey, спасибо за отзыв! Сколько людей столько и мнений [Радость] Получается, все-таки на свет УЗО надо? А входного вообще никакого не нужно?

Тут ведь вот какое дело:

  • на свет УЗО жестко не требуется
  • на розетки УЗО ставить надо обязательно
  • на стационарные потребители УЗО не требуется
  • на ввод УЗО ставить рекомендуется

Дык, вот следуя этим пунктам вы и составили схему, а я вам привел вариант развития событий. Если в квартирном/домашнем щитке все линии спрятать под УЗО 10-30мА, то на вводе этого щитка УЗО на 100-300мА нафиг не надо, деньги на ветер. А вот если такое УЗО поставить в этажный щит - то оно в любом случае будет хотя бы кусок вводного кабеля защищать...

Мое личное мнение:

  • если в этажном щитке стоит дифзащита от застройщика - круто! особенно если еще она селективная
  • если нет, ну можно какой-нибудь ИЭК воткнуть
  • в квартирном щитке все линии прячем под брендовую дифзащиту 10-30мА
0
SKazurov
SKazurov
Новичок

Регистрация: 27.09.2015

Саратов

Сообщений: 13

29.09.2015 в 15:41:23

Solovey написал : если в этажном щитке стоит дифзащита от застройщика - круто! особенно если еще она селективная

Скажу более, в квартирном щитке, который оставил нам застройщик, стоит входное узо на 100мА и несколько узо разного номинала, все от ИЭК. Раз стоит дома, то на этажном щитке наверно не заморачивались, кажется там просто автомат стоит, но это надо уточнить. Соответственно, все же надо его оставить (на 100мА), ну если есть уже? С теоретической заменой на селективное в будущем. И свет тогда прикрыть тоже УЗО на 30мА.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.09.2015 в 16:42:29

SKazurov написал : кажется там просто автомат стоит, но это надо уточнить.

Ёклмн!:mad: С этого начинать надо!

SKazurov написал : Не стал создавать отдельную тему, т.к. ситуация у меня схожа - тоже новостройка, 2х комнатная квартира.

Зря вы так. Одна тема - один щиток. Открывайте свою тему и не мусорите в чужой. Опыт форума показывает что от этого только все путаются.

SKazurov написал : может что-то еще не так?

Начните свою новую тему с фотографий этажного щитка, ну и фотки квартирного от застройщика на всякий случай...

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

30.09.2015 в 21:31:59

Начните свою новую тему с фотографий этажного щитка... и выясните, есть ли РЕ. Скорее всего, есть. Чтобы завершить тему - вот что получилось: