Аватар пользователя
W.I.

Местный

Регистрация: 20.03.2014

Москва

Сообщений: 4

10.04.2015 в 18:37:20

Здравствуйте. Сейчас на даче используется вводной кабель от автомата к счетчику ВВГнг 2*4.( СИП заходит в бокс на стене дома и в автомат, от него к щитку идёт метров 8 кабель ВВГнг, 2*4. Из-за увеличения нагрузки и для подстраховки хочу его поменять на 2*6. Есть одно но. 6-ка ВВГнг очень толстая получается, там по пути кабеля много изгибов есть и несколько проходов через стены. ( в мет. трубах, там 6ка точно не пройдёт).
Вопрос такой. Можно ли использовать провод типа ПУВ или скорее ПВ4, 1*6, вместо ВВГнг?

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

10.04.2015 в 22:06:36

В трубе можно, и довольно частое решение. Уплотнять сложнее, а так -- нормально. ПуГВ, конечно, разумнее. Вообще по уже проложенным трубам с изгибами моножилу тянуть -- то еще развлечение, а если вы тянете провод с одинарной изоляцией -- тянуть с силой совсем никак нельзя, повредить изоляцию ПуВ слишком просто. Правда, если труба хорошо заземлена, а до ввода в боксе есть дифзащита, это не так опасно, но все же.

Можете еще попробовать протянуть КГВВ -- это полноценный кабель в двойной изоляции, аналог ВВГ (30-летний срок службы и т.д.), но гибкий. Он чуть толще ВВГ, но счет гибкости может пройти трубу лучше. Дорогой только, но на ввод можно и потратиться.

Да, и индекс нг для кабеля, проложенного в отдельной трубе, нигде в пучки не заходящего, не нужен. Так что можно брать КГВВ без индексов -- это уже будет некоторая экономия.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

10.04.2015 в 23:53:25

W.I. написал : ВВГнг, 2*4. Из-за увеличения нагрузки и для подстраховки хочу его поменять на 2*6

если уж менять то на 10 мм

0
Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

11.04.2015 в 11:17:30

подскажите плиз. вводной аввг 2х6 люминий который какую нагрузку выдержит?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.04.2015 в 11:19:55

31А выдержит Автомат ставить не более 25А

0
Аватар пользователя
Tihon

Местный

Регистрация: 23.10.2008

Киров

Сообщений: 58

11.04.2015 в 11:54:00

W.I. написал : Здравствуйте. Сейчас на даче используется вводной кабель от автомата к счетчику ВВГнг 2*4.( СИП заходит в бокс на стене дома и в автомат, от него к щитку идёт метров 8 кабель ВВГнг, 2*4. Из-за увеличения нагрузки и для подстраховки хочу его поменять на 2*6. Есть одно но. 6-ка ВВГнг очень толстая получается, там по пути кабеля много изгибов есть и несколько проходов через стены. ( в мет. трубах, там 6ка точно не пройдёт).
Вопрос такой. Можно ли использовать провод типа ПУВ или скорее ПВ4, 1*6, вместо ВВГнг?

Ограничений на использование ПуВ 1х6, по указанным вами условиям нет. Если перегибы по трассе кабеля сильные, то действительно лучше использовать ПуГВ. И я так понял, что часть трассы у вас на улице проходит. Если так, то при наружной прокладке провод нужно защитить от мех. повреждений и атмосферных воздействий. На высоте менее 2,5 метров трубой, металлорукавом, кожухом, выше 2,5 метров - стойкой к ультрафиолету гофрой или ПВХ-трубой. Предусмотреть доп.защиту изоляции на входе/выходе из металлических труб.

0
Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

09.07.2015 в 15:23:13

Имеется вопрос по возможности использования интересного провода для нехитрого освещения погреба- подвала и тп. имеется странный советский провод в черной оплетке, типа пвс но с жилами 4 медных и 3 стальных вместе!!!! фото не сделал да и микрометра нет померять жилу...   от чего он может быть... радио чтоли. можно ли его под лампочку задействовать?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.07.2015 в 15:35:05

 

Берг написал : странный советский провод в черной оплетке, типа пвс но с жилами 4 медных и 3 стальных вместе!!!!

"полёвка" что ль?Не, у него изоляция на длительное воздействие 220 В не рассчитана. Она только для подключения телефонов в полевых условиях - потому и "полёвка". Я на военных сборах с ним поработал - привязываешь к концу провода полкирпича и перекидываешь через нижние ветви деревьев - так быстро можно времянку по лесу кинуть. Катушка там на 500 м - довольно легко разматывается. Местный электрик из этой же полёвки сделал развилку 10-метровую, закрепил на соседних деревьях и конец присоединил к антенному входу телека и даже в том лесу где мобильная связь только на высоких деревьях ловилась, финал ЧМ по футболу смотрелся замечательно и в цвете безо всяких дополнительных усилителей.А я прокинул в лагерь из штаба 200 м для подключения динамиков - обычный 3-полосный динамик, завёрнутый в полиэтилен на сосну прикрутили и я сразу после побудки ,в обед и перед отбоем музыку врубал - тогда как раз фильм "Брат" вышел и ребята всё просили кассету с треками из фильма поставить... Для трансляции аудиосигнала он отлично годился, только во время очередной грозы словил нехилую наводку и в военном усилке вся внутренняя проводка в один монолитный пучок спеклась. Усилок починили просто - заменили на аналогичный и веселуха продолжалась до самого отъезда домой.Разве что 12 В через него пустить на небольшое расстояние - до 5-10 м для местного освещения - это можно.

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

09.07.2015 в 15:37:44

 

Tihon написал :

 ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **W.I.** 
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5139066#post5139066) 

Здравствуйте. Сейчас на даче используется вводной кабель от автомата к счетчику ВВГнг 2\*4.( СИП заходит в бокс на стене дома и в автомат, от него к щитку идёт метров 8 кабель ВВГнг, 2\*4. Из-за увеличения нагрузки и для подстраховки хочу его поменять  на 2\*6. Есть одно но. 6-ка ВВГнг очень толстая получается, там по пути кабеля много изгибов есть и несколько проходов через стены. ( в мет. трубах, там 6ка точно не пройдёт).    

Вопрос такой. Можно ли использовать провод типа ПУВ или скорее ПВ4, 1*6, вместо ВВГнг?

Ограничений на использование ПуВ 1х6, по указанным вами условиям нет. Если перегибы по трассе кабеля сильные, то действительно лучше использовать ПуГВ. И я так понял, что часть трассы у вас на улице проходит. Если так, то при наружной прокладке провод нужно защитить от мех. повреждений и атмосферных воздействий. На высоте менее 2,5 метров трубой, металлорукавом, кожухом, выше 2,5 метров - стойкой к ультрафиолету гофрой или ПВХ-трубой. Предусмотреть доп.защиту изоляции на входе/выходе из металлических труб.

 Металлорукав на улице нельзя.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.07.2015 в 15:44:57

 

Roz написал :  

Цитата@Tihon****

 Металлорукав на улице нельзя.

 Ко сказал? Всегда металлорукав был У1 по ГОСТ 15150-69!

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

09.07.2015 в 16:18:36

Сгниёт

0
Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

09.07.2015 в 16:24:07

 

Alexiy написал :  

Цитата@Берг****

   странный советский провод в черной оплетке, типа пвс но с жилами 4 медных и 3 стальных вместе!!!!

"полёвка" что ль?
Не, у него изоляция на длительное воздействие 220 В не рассчитана. Она только для подключения телефонов в полевых условиях - потому и "полёвка".
Я на военных сборах с ним поработал - привязываешь к концу провода полкирпича и перекидываешь через нижние ветви деревьев - так быстро можно времянку по лесу кинуть. Катушка там на 500 м - довольно легко разматывается. Местный электрик из этой же полёвки сделал развилку 10-метровую, закрепил на соседних деревьях и конец присоединил к антенному входу телека и даже в том лесу где мобильная связь только на высоких деревьях ловилась, финал ЧМ по футболу смотрелся замечательно и в цвете безо всяких дополнительных усилителей.

Разве что 12 В через него пустить на небольшое расстояние - до 5-10 м для местного освещения - это можно.

 спасибо большое. да очень похоже что телефония армейская... порыл инет похож внешне на п-274.. но только внешне параметров не мерял... все думаю куда его применить...  что и 40W не выдержит? лежать всеравно в стяжке будет... поможет ли если "расцеплю" скрученную пару? всмысле каждый провод отдельно проложить а не скрученными оба вместе поможет... какие будут мысли?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.07.2015 в 16:48:39

 

Берг написал : лежать всеравно в стяжке будет... поможет ли если "расцеплю" скрученную пару? 

 тем более. Цемент химически воздействует на материал изоляции и способствует её постепенному повреждению и проникновению влаги к жилам, а как следствие - утечка тока. Полёвка - это ж времянка по определению - посмотрите её срок службы - 15 лет, что в 2 раза меньше, чем у кабеля ВВГ.Кроме того, полиэтилен, применяемый в качестве изоляции пожароопасен и не должен применяться в помещении.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.07.2015 в 16:50:30

 

Roz написал : Сгниёт

 оцинковка по 20-30 лет на улице служит... А сейчас с ПВХ покрытием есть - если аккуратно смонтирован, то 30-50 лет точно прослужит.

0
Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

09.07.2015 в 16:55:41

 ли получше

Alexiy написал :  

Цитата@Берг****

лежать всеравно в стяжке будет... поможет ли если "расцеплю" скрученную пару? 

 тем более. Цемент химически воздействует на материал изоляции и способствует её постепенному повреждению и проникновению влаги к жилам, а как следствие - утечка тока. Полёвка - это ж времянка по определению - посмотрите её срок службы - 15 лет, что в 2 раза меньше, чем у кабеля ВВГ.
Кроме того, полиэтилен, применяемый в качестве изоляции пожароопасен и не должен применяться в помещении.

ну да жаль((( спасибо. надеялся. по виду они были получше китайких проводов во внутренних проводках различных аппаратов.. смущала стальная жила))) буду знать

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу