Хорошо)
05.10.2015 в 17:52:22
Хорошо)
05.10.2015 в 18:54:33
Не знаю, может кому то и хорошо. :)
05.10.2015 в 19:34:27
А как быть с 4Р выкл. от IEK к примеру?)
05.10.2015 в 19:35:53
SB3 написал : А как быть с 4Р выкл. от IEK к примеру?)
С каким еще выключателем, их ведь много (ВН, АВ, ВДТ...)?
05.10.2015 в 19:50:50
ВН-32 4Р 100
05.10.2015 в 20:18:15
Для 3P+N Коммутируемый нейтральный полюс должен отключать ток не раньше и включать не позже других полюсов.
Допускается: Если полюс, обладающий соответствующей наибольшей отключающей и включающей способностью, используют в качестве нейтрального полюса, тогда все полюса, в том числе нейтральный полюс, могут срабатывать практически одновременно.
05.10.2015 в 20:20:20
Вроде на таких ВН нет буковки N)
05.10.2015 в 20:24:13
SB3 написал : Вроде на таких ВН нет буковки N)
Так и по числу полюсов:
Там же защиты нет во всех полюсах.
ГОСТ Р 50030.3 5.2.3 Выводы должны быть обозначены:
a) вводные и выводные, за исключением случаев, когда подсоединение питания и нагрузки не имеет значения (8.3.3.3.1);
b) нейтрального полюса, при его наличии обозначается буквой "N" (ГОСТ Р 50030.1 (подпункт 7.1.7.4) (МЭК 60947-1 (подпункт 7.1.8.4));
c) зажим защитного заземления (см. ГОСТ Р 50030.1 (подпункт 7.1.9.3) (МЭК 60947-1 (подпункт 7.1.10.3))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу