zaxar13
zaxar13
Новичок

Регистрация: 30.03.2015

Москва

Сообщений: 13

16.04.2015 в 16:30:26

Solovey написал : да уж... а то глаза на узел завязались... :cool:

вот новая схема, думаю приятнее смотреть

0
zaxar13
zaxar13
Новичок

Регистрация: 30.03.2015

Москва

Сообщений: 13

16.04.2015 в 16:34:35

megrad написал : Может разделить свет на два автомата. Так же с розетками.

в принципе свет можно отделить так: комната + кухня, т.к. будет единая зона и гардеробная + прихожая + балкон. и можно розетки отделить комнату от гардеробная + балкон. но я хотел компактный ящик, и оставить один автомат как резерв.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2015 в 16:36:52

zaxar13 написал : вот новая схема, думаю приятнее смотреть

Да, приятнее :) Схема нормальная для скромного жилища

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.04.2015 в 16:43:09

zaxar13 написал : в принципе свет можно отделить так: комната + кухня, т.к. будет единая зона и гардеробная + прихожая + балкон. и можно розетки отделить комнату от гардеробная + балкон. но я хотел компактный ящик, и оставить один автомат как резерв.

Делите все-таки на пару автоматов свет и розетки. А вот резервный автомат в щитке нафиг не нужен. Никогда ничего вы добавлять поле поклейки обоев не будете...

Про размер щитка - у вас 2 УЗО, не забудьте что надо впихнуть еще 2 нулевые шинки.

Можете выбросить вольтметр - это, если уж быть честным, просто бесполезная игрушка.

У вас новостройка с честным РЕ? Тогда про организацию ДСУП не забудьте в санузле.

0
zaxar13
zaxar13
Новичок

Регистрация: 30.03.2015

Москва

Сообщений: 13

16.04.2015 в 17:01:17

Solovey написал : Делите все-таки на пару автоматов свет и розетки. А вот резервный автомат в щитке нафиг не нужен. Никогда ничего вы добавлять поле поклейки обоев не будете...

согласен. из-за этого не рисовал, а только хотел)) значит убираем его...

Solovey написал : Про размер щитка - у вас 2 УЗО, не забудьте что надо впихнуть еще 2 нулевые шинки.

так вроде 3 УЗО, и значит 3 нулевые шины. И большая шина РЕ должна разместится.

Solovey написал : Можете выбросить вольтметр - это, если уж быть честным, просто бесполезная игрушка.

один раз в жизни пригодился обычный вольтметр в другой квартире. думал в этой добавить и видеть в онлайне вольтаж и расход. но согласен, просто игрушка. если места хватит, оставлю))

Solovey написал : У вас новостройка с честным РЕ? Тогда про организацию ДСУП не забудьте в санузле.

Новостройка и РЕ тянется застройщикам прям от коридорного щитка. Сейчас почитаю про ДСУП в санузле. Спасибо!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.04.2015 в 17:57:08

zaxar13 написал : так вроде 3 УЗО, и значит 3 нулевые шины. И большая шина РЕ должна разместится.

На одном УЗО у вас всего 2 линии (правда разного сечения) Если вдруг решите УЗО АВВ взять серии F200, то там "двойные" клеммы - обойдетесь без шинки нулевой.

Ну или три шинки ставить...

zaxar13 написал : Сейчас почитаю про ДСУП в санузле. Спасибо!

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=966455&viewfull=1#post966455 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=1002284&viewfull=1#post1002284

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

16.04.2015 в 18:32:05

Хол-к + АС повесить на отдельный диф

0
zaxar13
zaxar13
Новичок

Регистрация: 30.03.2015

Москва

Сообщений: 13

17.04.2015 в 09:58:47

BV написал : Хол-к + АС повесить на отдельный диф

Холодильник тоже думал на отдельный диф а АС это что, кондиционер?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу