Нужна помощь в приведении в порядок электрики в гараже.

Есть желание поставить электрощиток и сделать от него разводку на две лампы и две розетки. Вот схема щитка которая у меня получилась:

Интересует несколько вопросов: 1) Правильно ли я нарисовал схему? 2) Какого номинала поставить вводной автомат и УЗО? 3) Как определить, при подключении щитка, где N где L? 4) Как сделать заземление (если это возможно)?

Буду очень признательным всем кто поможет.

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

18.04.2015 в 14:40:28

схема неверна. Нулевой провод с узо,а фаза мимо.Либо ставить автоматы лампочек под узо,либо выносить для них нулевой провод из под узо.

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

18.04.2015 в 14:47:15

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

18.04.2015 в 15:28:21

goraz написал : Есть желание поставить электрощиток и сделать от него разводку на две лампы и две розетки. Вот схема щитка которая у меня получилась:

Если гараж нужен редко и вы его не собираетесь утеплять и проводить в нём много времени, то проще поставить: Вводной ВА 16-25А 2п УЗО 25А 30мА ВА 16А - розетки ВА 10А - освещение

Заземление сделать по системе ТТ.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

18.04.2015 в 15:35:56

Каково сечение и материал вводного кабеля? От этого зависит максимально возможный номинал вводного автомата. Зачем на каждое устройство свой автомат? Какая планируется нагрузка? Возможно, вместо всего вашего щитка будет достаточно одного дифавтомата 16 А/30 мА. Это если стоит задача сэкономить, а свет пусть горит всё время, когда автомат включен.

N/L определяется индикаторной отвёрткой (надёжнее без батареек).

Про заземление есть статьи в интернете (ключевые слова: система TN-C-S, система TT).

0
massimo31802
massimo31802
Местный

Регистрация: 30.06.2010

Минск

Сообщений: 219

18.04.2015 в 15:46:03

Артём Зорин написал : а свет пусть горит всё время, когда автомат включен

в темное время , если диф отработает по утечке или КЗ , удобнее добираться до щитка при свете лампы,а не зажигалки или фонарика

0
goraz
goraz
Новичок

Регистрация: 20.03.2015

Москва

Сообщений: 7

18.04.2015 в 16:15:32

Евгений спасибо за разъяснения по схеме. Буду делать по второй схеме что вы нарисовали. Насколько я понимаю она подразумеваем что лампы будут работать даже если сработает УЗО на розетках. Нагрузки рассчитываю небольшие - дрель; переноска; и т.д. В общем мелкий ремонт. В будущем возможно мелкие сварочные работы (но это вряд ли :) ). Мечты, мечты. По входному автомату и УЗО подскажите? Насколько я понял УЗО нужно ставить 25А 30Ма, а автомат какого номинала?

Артём материал алюминий, сечение скорее всего 2,5 (на втором фото видно какой кабель).

0
goraz
goraz
Новичок

Регистрация: 20.03.2015

Москва

Сообщений: 7

18.04.2015 в 16:30:28

Внёс исправления в схему (надеюсь теперь правильно :)):

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

18.04.2015 в 17:23:36

Если ввод алюминий 2,5, то о каком 25 А автомате может идти речь? 16 — и то уже на грани (для открытой проводки), я бы вообще 10 ставил. Соответственно, смысл всех нижестоящих автоматов — просто выключатели. То есть автоматы на розетки точно можно выкинуть. На свет можете оставить в качестве выключателей, номинал достаточно 6 (можно ещё меньше, но они менее распространены).

По уму, конечно, начинать надо со ввода. Выяснить точно, какой кабель, достаточно ли защищён, какая мощность выделена на гараж юридически. При необходимости переделать.

0
goraz
goraz
Новичок

Регистрация: 20.03.2015

Москва

Сообщений: 7

18.04.2015 в 17:36:56

В том то и проблема! Изначально я хотел бросить нормальный кабель от щитка до своего бокса, но председатель упёрся что нельзя и он мне не даст разрешение на подключение. Приходится решать проблему в пределах моего бокса ((((((((((((((.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

18.04.2015 в 18:02:13

Ещё надо бы ток короткого замыкания измерить (хотя бы методом чайника и вольтметра). Возможно, даже 10 А вводной автомат вам не подойдёт по этому критерию.

А на розетки-то председатель согласен? Всё-таки лампочка и дрель — на порядок разные нагрузки.