07.01.2025 в 19:21:37

От подстанции идет 245 вольт. В течение суток может упасть до 188 вольт. Каждый день десятки перепадов напряжения. Наблюдение ведется с помощью лампы накаливания. Свет словно резко гаснет на долю секунды и тут же светится. Что-то вроде ребенок балуется выключателем, только оч. быстро выключает и включает, где-то за 20-40 мс.

За год десятки раз было отключение-включение. Называют их микроотключения. Чаще всего около 2 секунд.

ИБП со стабилизацией. Все обнаруживает и щелкает. Щелкает круглые сутки. Нет даже 4 часов, чтобы не щелкал. Низкое напряжение он не признает, поэтому в работу включается не редко. Щелк, а потом "о напряжение вернулось, щас подам".

Электрики мерили. Только про эти скачки они молчат. Их прибор должен был эти резкие пульсации вниз фиксировать?

Энергосбыт ведут так, будто они хотят, чтобы все это было.

То, что микроотключеня есть, Россети в курсе. Они их фиксировали. Они заняли позицию, что раз автоматика обратно включила, то и пофиг. Энергосбытовой тоже, видимо, пофиг. Говорят, что замеры делали, но выгрузку с приборов не раскрывают.

Какие средства их заставить обеспечить безопасность, возможны?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21197

07.01.2025 в 19:24:41

Neu написал 07.01.2025 в 19:21

Какие средства их заставить обеспечить безопасность, возможны?

Просто нагнуть.

0
Neu
Neu
Местный

Регистрация: 03.01.2025

Саранск

Сообщений: 307

07.01.2025 в 19:35:39

Radio написал 07.01.2025 в 19:24

Просто нагнуть.

Суд или какой конкретно орган?

Описанная проблема, касается не один дом, не одну улицу. Как оказалось. То есть, Россети в курсе до первого сообщения от меня были.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123882

pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5323

07.01.2025 в 22:40:13

Прежде разыщите самописец, который будет фиксировать эти скачки какое-то время (месяц). А лучше несколько их - по разным квартирам района. Тогда появится предмет для обмена мнениями.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123882

07.01.2025 в 22:44:07

Neu написал 07.01.2025 в 19:35

Суд или какой конкретно орган? Описанная проблема, касается не один дом, не одну улицу. Как .....

Суд. Ищите судебные решения по таким вопросам - много полезного.

1
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21197

07.01.2025 в 22:46:04

Neu написал 07.01.2025 в 19:35

Суд или какой конкретно орган?

Орган. Рука, нога, голова.

0
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 102

08.01.2025 в 02:33:39

Neu написал 07.01.2025 в 19:21

За год десятки раз было отключение-включение. Называют их микроотключения. Чаще всего около 2 секунд

Надо бы проверить качество вводов. В частном доме было такое при плохом контакте соединения с СИП

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3792

08.01.2025 в 05:39:16

Необходимо провести экспертную оценку качества электроэнергии, на соответствие ГОСТ 32144-2013, в точке присоединения к сети. Письменно предъявить претензию и потребовать приведение в соответствии с нормативными показателями А уж потом в ....суд.

1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9269

08.01.2025 в 09:24:50

pool написал 07.01.2025 в 22:40

Прежде разыщите самописец, который будет фиксировать эти скачки какое-то время (месяц). А лучше .....

я тоже ищу самописец-регистратор - может быть подскажешь где взять за разумные деньги?

0

Narrenfreiheit

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3792

08.01.2025 в 09:43:15

Если поиграться, то от 50 000, если метрологический, то от 500 000.

0