Neu написал 09.01.2025 в 22:36
От высокого напряжения ставите реле напряжение и выставляете на 242В.
Сколько по вашему нормальное напряжение в сети, его номинальное значение?
09.01.2025 в 23:37:29
Neu написал 09.01.2025 в 22:36
От высокого напряжения ставите реле напряжение и выставляете на 242В.
Сколько по вашему нормальное напряжение в сети, его номинальное значение?
10.01.2025 в 00:31:52
BV написал 09.01.2025 в 23:37
Сколько по вашему нормальное напряжение в сети, его номинальное значение?
Мой ответ не имеет связи с этим. Цель - безопасность человека и имущества.
Есть понятия нормальное отклонение и предельное. Раньше это было в документах (См. ГОСТ 13109-87) на э/э, а потом оставили только предельное. Законы физики поменялись типа.
10.01.2025 в 10:05:11
Neu написал 10.01.2025 в 00:31
Цель - безопасность человека и имущества.
-Да, да. За всё хорошее, против всего плохого.
10.01.2025 в 10:35:01
Neu написал 10.01.2025 в 00:31
Мой ответ не имеет связи с этим. Цель - безопасность человека и имущества.
Ваш ответ не имеет связи с реальностью. Поэтому и был вопрос.
10.01.2025 в 16:52:09
MADONNA написал 09.01.2025 в 22:58
вот, спасибо. я так вчера очки искала. теперь когда потеряю - знаю, к кому обратиться.
так что там дальше? .....
Вряд ли найдется дешевле, разве что этот же, но б/у помониторить.
токовые трансформаторы - или найдете, или сами намотаете...
В целом под задачу "прогноз во сколько времени включать стаб" - годится. А на случайные провалы прогноз невозможно построить.
Более дорогой прибор с выборкой на периоде синуса "20++++ отсчетов и более" нужен для измерения углов сдвига фаз, нелинейных искажений и тд - врядли необходим....
15.01.2025 в 18:11:50
В течение суток может быть 195 - 245 В. Кажись, на замену проводов на столбах и/или подстанции тянет. ТП 2000 года.
15.01.2025 в 19:44:33
Neu написал 15.01.2025 в 18:11
В течение суток может быть 195 - 245 В. Кажись, на замену проводов на столбах и/или подстанции тянет. .....
230 +- 10% посчитайте.
13.05.2025 в 12:00:41
Перекос фаз оказывается. 245 В - это не с трансформатора, а когда сварщики работают на другой фазе, то на других подскакивает напряжение. Прыгнуть может и на 30 В.
13.05.2025 в 12:02:51
Neu написал 13.05.2025 в 12:00
Перекос фаз оказывается. 245 В - это не с трансформатора, а когда сварщики работают на другой фазе, .....
Плохой ноль, или его контакты.... Ищите где...
13.05.2025 в 12:08:23
Ноль, похоже, один для всех фаз и сечение у него не больше фазовых судя по линии. Все на одном ноле.
По столбам то ли три, то ли 4 провода.
13.05.2025 в 12:18:29
Neu написал 13.05.2025 в 12:08
Ноль, похоже, один для всех фаз
Это прям открытие вы сделали, КЭП)))
Neu написал 13.05.2025 в 12:08
По столбам то ли три, то ли 4 провода.
4 провода. Может быть ещё и освещение, фонари на столбах - отдельная линия. Какие именно? СИП? Сечение? Длина до ТП?
Ну и осмотр всех соединений и на линии, и на шинах ТП, и в доме. С тепловизором - намного проще и быстрее. Пишите в сети.... С замерами - отгорает ноль.... Нужна ревизия. Может озаботятся..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу