Lunya
Lunya
Новичок

Регистрация: 21.03.2015

Чехов

Сообщений: 19

18.04.2015 в 16:07:14

Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста. У меня сотни МГЛ в огромном магазине, так вот, прислали данные по пра и для лампы 35Вт указан ток 0,53А, т.е. это в районе 110Вт, а для пра указан рабочий ток 0,25А это 53Вт. Я не понимаю как считать нагрузку групповых линий! Почем для 35Вт указан такой ток? и что брать 35Вт+53Вт на лампу или все же 110Вт+53Вт????
Это же какие дикие мощности будут, если у меня более 600 шт таких ламп?
Помогите, я в панике!

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.04.2015 в 17:28:08

Lunya написал : Помогите, я в панике!

Ну дк покурите интернеты на тему коэффициента мощности и косинуса фи. Проектировщик и не знает...

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

18.04.2015 в 17:34:12

Lunya написал : Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста. У меня сотни МГЛ в огромном магазине, так вот, прислали данные по пра и для лампы 35Вт указан ток 0,53А, т.е. это в районе 110Вт, а для пра указан рабочий ток 0,25А это 53Вт. Я не понимаю как считать нагрузку групповых линий! Почем для 35Вт указан такой ток? и что брать 35Вт+53Вт на лампу или все же 110Вт+53Вт????
Это же какие дикие мощности будут, если у меня более 600 шт таких ламп?
Помогите, я в панике!

35 вт это у вас галогенки?они 12 вольтовые?

павелл написал : 35 вт это у вас галогенки?они 12 вольтовые?

Ну они считают что 110вт это трансформатор наверно и возможно подключение 2 по 53 или 3 по 35 вт

0
Lunya
Lunya
Новичок

Регистрация: 21.03.2015

Чехов

Сообщений: 19

18.04.2015 в 17:36:38

Нет, Павел, у меня МГЛ 35Вт 220В

выходные, не могу позвонить поставщику осветительного оборудования, а проект сдавать в понедельник((((

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.04.2015 в 17:44:17

Что сложного то? На ПРА написан ток? Количество светильников известно? 2 цифры помножить и посчитать ток, не не можем...

павелл написал : 35 вт это у вас галогенки?они 12 вольтовые?

МГЛ - металлогалогенная лампа.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

18.04.2015 в 17:50:20

Lunya написал : Нет, Павел, у меня МГЛ 35Вт 220В

Какая марка светильника?

0
Lunya
Lunya
Новичок

Регистрация: 21.03.2015

Чехов

Сообщений: 19

18.04.2015 в 17:50:49

какие цифры? я же поэтому и обратилась за помощью, потому что не знаю какие значения учитывать и на какие цифры ориентироваться, почему для лампы в 35Вт ток указан 0,53А, ПРА брать 53Вт или сколько?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.04.2015 в 17:51:59

Ну и про активную, реактивную мощность почитайте.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

18.04.2015 в 17:52:48

Мы считали по пра и умножали на количество пра

0
Lunya
Lunya
Новичок

Регистрация: 21.03.2015

Чехов

Сообщений: 19

18.04.2015 в 17:52:53

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.04.2015 в 17:52:55

Lunya написал : а для пра указан рабочий ток 0,25А

0,25А * кол-во светильников

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.