а мощность самих светильников учитывать не надо?
18.04.2015 в 17:54:34
а мощность самих светильников учитывать не надо?
18.04.2015 в 17:56:52
МГЛ не является активной нагрузкой. Косинус фи у нее низкий. У ПРА тоже получается маленький коэффициент мощности. Ваш косяк в том чтобы посчитать активную мрщность нужно не просто ток на напряжение перемножить, но ещё и на коэффициент мощности помножить. Производитель уже всё сделал для проетировщитка и написал полный потребляемый ток ПРА - 0,25А. Вот его и надо помножить на кол-во светильников. Коэффициент мощности может принимать значения от 0 до 1 .Это так, к сведению...
18.04.2015 в 17:59:04
Lunya написал : а мощность самих светильников учитывать не надо?
Мы не учитывали....но была другая марка светильников и там пра был на трансе..учитывали мошность транса пра...
18.04.2015 в 18:07:58
Lunya написал : а мощность самих светильников учитывать не надо?
Полная мощность 53В*А(Вольтампер). Активная 35Вт. Ток 0,25А.
18.04.2015 в 18:10:57
Lunya, про пусковой ток не забыли?
18.04.2015 в 18:12:41
пусковой ток учитывала при выборе автоматических выключателей
18.04.2015 в 18:17:42
Lunya, про пусковой ток не забыли? Это на тему выбора АВ.
А кос Ф - на тему выбора сечения проводов и компенсации. Это учтено?
Если нет, то при сдаче обьекта будет и не такая паника, а "писец приплыли" и за Ваш счет
18.04.2015 в 18:30:18
cos f брала 0,96, все автоматы 3ф с характеристикой Д, группы кабель 5х2,5, контакторы тоже подбирала в зависимости от количества светильников на полюс (у АВВ есть такие таблицы). Вопрос стоял только с мощностью, которую надо учитывать
18.04.2015 в 18:36:16
Сечения кабелей, номиналы автоматических выключателей считаются через ток, а не мощность
18.04.2015 в 18:43:51
ну через мощность тоже же мощно посчитать ток, так или иначе