а мощность самих светильников учитывать не надо?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.04.2015 в 17:56:52

МГЛ не является активной нагрузкой. Косинус фи у нее низкий. У ПРА тоже получается маленький коэффициент мощности. Ваш косяк в том чтобы посчитать активную мрщность нужно не просто ток на напряжение перемножить, но ещё и на коэффициент мощности помножить. Производитель уже всё сделал для проетировщитка и написал полный потребляемый ток ПРА - 0,25А. Вот его и надо помножить на кол-во светильников. Коэффициент мощности может принимать значения от 0 до 1 .Это так, к сведению...

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

18.04.2015 в 17:59:04

Lunya написал : а мощность самих светильников учитывать не надо?

Мы не учитывали....но была другая марка светильников и там пра был на трансе..учитывали мошность транса пра...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.04.2015 в 18:07:58

Lunya написал : а мощность самих светильников учитывать не надо?

Полная мощность 53В*А(Вольтампер). Активная 35Вт. Ток 0,25А.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

18.04.2015 в 18:10:57

Lunya, про пусковой ток не забыли?

0
Lunya
Lunya
Новичок

Регистрация: 21.03.2015

Чехов

Сообщений: 19

18.04.2015 в 18:12:41

пусковой ток учитывала при выборе автоматических выключателей

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

18.04.2015 в 18:17:42

Lunya, про пусковой ток не забыли? Это на тему выбора АВ.
А кос Ф - на тему выбора сечения проводов и компенсации. Это учтено? Если нет, то при сдаче обьекта будет и не такая паника, а "писец приплыли" и за Ваш счет

0
Lunya
Lunya
Новичок

Регистрация: 21.03.2015

Чехов

Сообщений: 19

18.04.2015 в 18:30:18

cos f брала 0,96, все автоматы 3ф с характеристикой Д, группы кабель 5х2,5, контакторы тоже подбирала в зависимости от количества светильников на полюс (у АВВ есть такие таблицы). Вопрос стоял только с мощностью, которую надо учитывать

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.04.2015 в 18:36:16

Сечения кабелей, номиналы автоматических выключателей считаются через ток, а не мощность

0
Lunya
Lunya
Новичок

Регистрация: 21.03.2015

Чехов

Сообщений: 19

18.04.2015 в 18:43:51

ну через мощность тоже же мощно посчитать ток, так или иначе

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.04.2015 в 18:44:16

Lunya написал : 3ф с характеристикой Д

Неоправдано. Это не двигатель.

Lunya написал : ну через мощность тоже же мощно посчитать ток, так или иначе

P=U*I*cosФ

0