megrad написал :
Там не выяснено, почему загорелся. Но если предположить, что был перегруз, то загорится любой кабель или провод.
Насколько я понимаю,:
- при перегрузе имеет право гореть любой провод, не защищённый соответсвующим по номиналу автоматом.
- Автомат на подстанции не может быть адекватен по номиналу индивидуальному вводу в дом.
- Автомат после провода не гарантирует от перегруза при нарушении иоляции на самом проводе.
Следовательно - вводной кабель может гореть. И это надо просто учитывать.
megrad написал :
Тем более, что ввод в дом защитили ПВХ гофрой.
По ПУЭ металлической трубой.
Это было важно при вводах 4 мм2 алюминия, которые сами по себе играли роль плавкого предохранителя. Современный ввод 10 мм2 меди способен дать достаточную по силе и длительности дугу, чтобы прогорела любая водопроводная труба. Следовательно, любой проход через деревянную стену в первую очередь должен быть под адекватным местным автоматом. Труба - только подстраховка.