ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.04.2015 в 22:29:41

oaten написал : Их три вида, какой лучше?

ВВГнг-LS

oaten написал : Плоский или круглый лучше купить?

Лучше плоский - на загибах каналов лучше ложиться

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

20.04.2015 в 23:06:52

oaten написал : [h=1][/h]Их три вида, какой лучше? ВВГнг-LS ВВГнг ВВГнг-FRLS (этот дороговат) Плоский или круглый лучше купить?[h=1][/h][h=1][/h]

Забудьте про ВВГнг для жилого помещения. Устарел он. Как минимум ВВГнг-LS для жилого помещения. В деревянном доме при скрытой проводке в стальной трубе, при открытой можно в пластиковом коробе. Короб должен иметь сертификат пожарной безопасности.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.04.2015 в 23:08:56

Electrolamp написал : Короб должен иметь сертификат пожарной безопасности.

Еще желательно его проверить зажигалкой

0
oaten
oaten
Местный

Регистрация: 28.05.2010

Москва

Сообщений: 186

20.04.2015 в 23:30:53

Я тоже LS склоняюсь. FRLS конечно лучше от огня защищен, но цена 3х2.5 на 20 руб. выше LS. Или FRLS все таки лучше купить?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.04.2015 в 23:52:16

ksiman написал : Еще желательно его проверить зажигалкой

Бессмысленное занятие, ибо от зажигалки горят даже брендовые изделия "нг"... а вот кабель-канал и гофра серая не горит... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.04.2015 в 23:56:45

sergey_sav написал : от зажигалки горят даже брендовые изделия "нг"... а вот кабель-канал и гофра серая не горит

В пламени зажигалки превосходно горят и "нг-" и гофра и прочие... Вопрос в том, что с ними происходит после того, как зажигалку убрать.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.04.2015 в 00:29:37

НЕМЕЦ написал : Вопрос в том, что с ними происходит после того, как зажигалку убрать.

Это и имел в виду...:o Так вот, некоторые брендовые изделия из "самозатухающего технопластика" не гаснут, когда зажигалку убираем... А вот кабель-канал иэковский (огнеупорность ПВ-0) и его же гофра (не поддерживает горение) не горят без поддержки зажигалкой... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

21.04.2015 в 00:44:25

oaten написал : FRLS конечно лучше от огня защищен

он лишь сохраняет работоспособность некоторое время при начале пожара (за счет слюдяных лент по жиле)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.04.2015 в 05:24:34

Не раз обсуждали горение электрокабеля и кабель каналов: горит всё даже с сертификатом. Соберёте правильно, даже из лиммония , и ни какких проблем не будет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

fedor anatoliv
fedor anatoliv
Новичок

Регистрация: 30.05.2017

Алматы

Сообщений: 0

30.05.2017 в 12:33:13

Думаю, что для дачного домика Вам идеально подойдет кабель ввг Балтик кабель. Сами в прошлом году его покупали для дачи.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.