20.04.2015 в 15:09:06
Здравствуйте! Нужен кабель в деревянный дом. Не могу определиться какой покупать, посоветуйте пожалуйста.
20.04.2015 в 15:19:18
ВВГ нг frls + металлическая труба и будет супер.
20.04.2015 в 15:25:36
Как собираетесь прокладывать кабель ? Мин требования ВВг нг.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.04.2015 в 17:08:20
sava_174 написал : ВВГ нг frls + металлическая труба и будет супер.
Чтобы дом сгорел а кабель остался на месте?
20.04.2015 в 17:26:45
megrad написал : Как собираетесь прокладывать кабель ? Мин требования ВВг нг.
В пластиковых коробах, т.е. открытым способом, планирую 2.5 низ, 1.5 верх. А, максимальные какие требования? На электрике не буду экономить.
20.04.2015 в 18:26:18
РКГМ или ПАЛ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.04.2015 в 20:36:13
Спасибо, а NYM чем плох?
20.04.2015 в 20:59:52
massimo31802 написал : это вам сюда
Давно уж все выплакал :) Производители сделали выводы.
20.04.2015 в 22:04:54
Спасибо.
20.04.2015 в 22:28:03
[h=1][/h]Их три вида, какой лучше? ВВГнг-LS ВВГнг ВВГнг-FRLS (этот дороговат) Плоский или круглый лучше купить?[h=1][/h][h=1][/h]
20.04.2015 в 23:06:52
oaten написал : [h=1][/h]Их три вида, какой лучше? ВВГнг-LS ВВГнг ВВГнг-FRLS (этот дороговат) Плоский или круглый лучше купить?[h=1][/h][h=1][/h]
Забудьте про ВВГнг для жилого помещения. Устарел он. Как минимум ВВГнг-LS для жилого помещения. В деревянном доме при скрытой проводке в стальной трубе, при открытой можно в пластиковом коробе. Короб должен иметь сертификат пожарной безопасности.
20.04.2015 в 23:08:56
Electrolamp написал : Короб должен иметь сертификат пожарной безопасности.
Еще желательно его проверить зажигалкой
20.04.2015 в 23:30:53
Я тоже LS склоняюсь. FRLS конечно лучше от огня защищен, но цена 3х2.5 на 20 руб. выше LS. Или FRLS все таки лучше купить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу