XXXEnoteXXX написал : Можно еще пару вопросов 1 узо тип А а 4 тип АС, для ванной какое лучше оставить? Автоматы В оставить? Есть ли смысл сделать их 2Р

На стиралку лучше А,про В была большая дисскусия,каждый остался при своём ,у меня везде В и ставлю для себя любимого 2П

0
XXXEnoteXXX
XXXEnoteXXX
Новичок

Регистрация: 05.12.2014

Ярославль

Сообщений: 32

27.04.2015 в 23:47:19

По итогу получилась такая схема, насчет автоматов 2Р еще думаю)

Если оставить как есть влезаю в 24 позиции, если делать автоматы 2Р, получается 38, может можно где то поставить 1p, чтобы дойти до 36

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.04.2015 в 09:20:00

XXXEnoteXXX, А УЗМ только на одно УЗО? Остальное мне кажется нормально.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.04.2015 в 09:23:04

XXXEnoteXXX, 1) А что так подозрительно кондей нарисован? сбоку от УЗО... 2) вытяжки все-таки на линии света народ старается повесить, да и вообще от выключателя света запитать, да нормальный вентилятор с таймером поставить. 3)Хоть вы и кинули на ТП уже кабель 2.5 квадрата, автомат достаточно на 10А поставить, у вашего ТП мощность-то какая...

XXXEnoteXXX написал : Если оставить как есть влезаю в 24 позиции, если делать автоматы 2Р, получается 38, может можно где то поставить 1p, чтобы дойти до 36

В своем щитке я 2п поставил на кондей, проточник и на ВП (т.е. на ту технику которая подключена без розеток). По этой логике бы еще на свет 2П поставить... А по факту 2п нафиг не нужны :)

XXXEnoteXXX написал : Можно еще пару вопросов 1 узо тип А а 4 тип АС, для ванной какое лучше оставить? Автоматы В оставить?

Для себя любимого все УЗО типа А.

0
XXXEnoteXXX
XXXEnoteXXX
Новичок

Регистрация: 05.12.2014

Ярославль

Сообщений: 32

28.04.2015 в 09:40:23

ebf написал : XXXEnoteXXX, А УЗМ только на одно УЗО? Остальное мне кажется нормально.

не, так нарисовалось, УЗМ будет на все УЗО

0
XXXEnoteXXX
XXXEnoteXXX
Новичок

Регистрация: 05.12.2014

Ярославль

Сообщений: 32

28.04.2015 в 09:42:21

Solovey написал : XXXEnoteXXX,
1) А что так подозрительно кондей нарисован? сбоку от УЗО... 2) вытяжки все-таки на линии света народ старается повесить, да и вообще от выключателя света запитать, да нормальный вентилятор с таймером поставить. 3)Хоть вы и кинули на ТП уже кабель 2.5 квадрата, автомат достаточно на 10А поставить, у вашего ТП мощность-то какая...

В своем щитке я 2п поставил на кондей, проточник и на ВП (т.е. на ту технику которая подключена без розеток). По этой логике бы еще на свет 2П поставить...
А по факту 2п нафиг не нужны :)

Для себя любимого все УЗО типа А.

1) Почти напротив,кондер подцеплен на УЗО будет 3) теплый пол 2 квт

По поводу 2Р интересная мысль, благодарю)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.04.2015 в 09:55:26

XXXEnoteXXX написал : 3) теплый пол 2 квт

Дык все сходится. 2кВт это 9А. Вот и ставьте 10А автомат