Ret написал : Вложение 610637
Не открываяется . Дом далеко ?
29.04.2015 в 11:21:03
AlexeyL написал : При условии, что есть заземление. Судя по первому письму - нет ни заземления, ни ДСУП в ванной. И жизнь автора темы и членов семьи висит на дешёвом электронном УЗО в шнуре водогрея.
Чтобы судить, нужно иметь ГЛАЗА Написано в ПЕРВОМ посте черным по белому:
PS. Главное - розетка с заземлением (дом частный), УЗО стоит.
Заземление есть! Ладно, прием советов закрыт. ВО всяком случае для Ixtim. НЕ столько советов сколько флуда и обсуждения личностей. Успехов! Уже день можно вызвать мастера.
29.04.2015 в 11:43:06
Ret написал : Чтобы судить, нужно иметь ГЛАЗА Написано в ПЕРВОМ посте черным по белому:
Заземление есть!
Ещё раз: если бы заземление и СУП действительно были, то Вы бы узнали о проблеме только по срабатыванию УЗО либо автомата. Любой ток утечки обязан уходить в заземление полностью, не беспокоя человека. Наличие третьего контакта в розетке, к сожалению, не означает наличие работающего заземления и системы уравнивания потенциалов.
29.04.2015 в 12:03:20
Ret написал : Уже день можно вызвать мастера.
Для замены всего бака , это раз . Нормального электрика с приборами которые покажут реальность заземления в доме, -это два. Впрочем и чисто визуальный осмотр много даст. Аристоны с баком и нержавейки частенько страдают протечками как раз в местах подключения заземляющих контактов.
Да, ни фига.
29.04.2015 в 12:31:28
AlexeyL написал : Ещё раз: если бы заземление и СУП действительно были, то Вы бы узнали о проблеме только по срабатыванию УЗО либо автомата. Любой ток утечки обязан уходить в заземление полностью, не беспокоя человека. Наличие третьего контакта в розетке, к сожалению, не означает наличие работающего заземления и системы уравнивания потенциалов.
простите за неграмотность... при отсутствии заземления и дсуп, узо выходит бессмысленно ставить? оно вроди должно на утечку реагировать, неважно куда и всеравно должно было сработать у автора или я ошибаюсь... плиз ткните в чем заблуждение пож.
29.04.2015 в 12:55:20
Берг написал : простите за неграмотность... при отсутствии заземления и дсуп, узо выходит бессмысленно ставить? оно вроди должно на утечку реагировать, неважно куда и всеравно должно было сработать у автора или я ошибаюсь... плиз ткните в чем заблуждение пож.
При отсутствии заземления УЗО сработает только тогда, когда появится ток через человека. Если ток утечки меньше порога срабатывания УЗО, то человек получит слабый удар током. Иногда с неприятными последствиями: ток 10-15 мА безопасен только при кратковременном воздействии, а в мокром месте иногда не так просто уйти от контакта.
При наличии заземления УЗО сработает сразу после появления неисправности, до прихода человека. Если ток утечки меньше порога срабатывания УЗО, то человек не почувствует ничего. Обратите внимание, что исправные стационарные электроприборы класса 1 по нормам могут иметь вполне ощутимый ток утечки, который по замыслу конструкторов должен просто уходить в заземление.
Соответственно, при отсутствии заземления УЗО с порогом не более 30 мА обязательно. Только оно даёт шанс. Но пользоваться электроприборами класса 1 всё равно опасно, хотя и значительно менее, чем с заземлением.
Про ДСУП история чуть более сложная. ДСУП в первую очередь защищает от утечки "со стороны", от неисправных приборов и проводов, которые вроде бы не имеют прямого отношения к ванной комнате, но "протекли" на какую-то стороннюю проводящую часть.
01.05.2015 в 22:31:18
Ret написал : конденсат на пенополиуретане в днище самого бака. ВИдимо вода попадала на проводку (а там же клеммы) и подзамыкивало.
В моей практике был аналогичный случай.
Ret написал : и отчего била током вода из кранов.
Ret написал : розетка с заземлением (дом частный), УЗО стоит.
Разность потенциалов "земель" в канализации и на заземлении розетки.
Ret написал : отчего конденсат?
Плохая вентиляция в помещении. Повысл нагрев до 75 оС, через неделю пройдёт.
Берг написал : при отсутствии заземления и дсуп, узо выходит бессмысленно ставить?
УЗО обязательно. ДСУП желательно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.