Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114063

04.05.2015 в 20:15:33

Abrikos написал : Нормальный пример. В старых ПУЭ вроде было что-то на тему освещения, линии которого можно не защищать от перегрузки, если нагрузка фиксированная и кто попало не может вкручивать какие попало лампы. И у Вас стационарная фиксированная нагрузка.

С кондеями не все так просто. Там компрессор - с одной стороны - большой пусковой ток, с другой - здоровье компрессора определяют по рабочему току. Ну например, перелили фреона....

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.05.2015 в 20:46:56

ebf написал : И все упорно занимаются сложением,а не реальными расчётами,при этом все требуют чтобы ТС указывали,что и на каких линиях будет подключено

Потому, что это проще. Полный расчёт проводки довольно трудоёмок - надо учитывать длину кабелей для расчёта ожидаемых ТКЗ.

0
Аватар пользователя
gurukamu

Местный

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

04.05.2015 в 20:54:42

Вышел на связь с создателем сего творчества. В среду встречусь...

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 20:57:44

ksiman написал : Потому, что это проще. Полный расчёт проводки довольно трудоёмок - надо учитывать длину кабелей для расчёта ожидаемых ТКЗ.

Да хотя бы фактическую нагрузку бы считали,да вместо ПУЭ Гостом пользовались и то было бы не плохо.Просто мысли вслух

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

05.05.2015 в 00:19:16

BV написал : Ну сделаете Вы схему.... И кто будет перебирать щиток - автор? Не смешите....

Речь не про "схему", а про "комплекс". BV, кажется, не смешу никого из серьезных. Можно поговорить по теме, но не хотелось бы устраивать "дискуссию" в чужой теме...
Давайте не будем про "не смешите". Надо будет - и щиток переберем и линии "перетряхнем" и проект сделаем под конкретные изменения (простейшая задача в данном случае) и все остальное. С уважением...
:flirt C "Мастеров" люди неоднократно обращались, в большинстве случаев именно в случае "переделок после спеТалистов". А то, что муж запрещает давать рекламу - ни о чем не говорит! Спрос превышает предложение... :flirt

gurukamu написал : Вышел на связь с создателем сего творчества.

Попробую в ближайшие дни сделать схему и компоновку. Задача простая, муж посмотрел на линии и все рассказал... :yu

gurukamu написал : В общем, вывод такой: пересобрать заново щит. Что нужно от меня, как от заказчика? План квартиры?

Пока - список линий. ОК, уже есть.

0
Аватар пользователя
gurukamu

Местный

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

05.05.2015 в 13:35:07

Олечка, спасибо вам, добрый человек!

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

05.05.2015 в 22:44:19

Три комнаты, правильно? Сбросьте в личку мэйл, пожалуйста. Завтра отправлю соображения по объединению линий, схеме и компоновке.
Разумеется, это бесплатно.

0
Аватар пользователя
gurukamu

Местный

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

06.05.2015 в 11:46:00

Олечка, написал в лс.

0
Аватар пользователя
gurukamu

Местный

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

06.05.2015 в 21:09:07

Поговорил с электриком: 1) Предлагает пустить провод от розетки стиральной машины еще на электроплиту (автомат - 16А, сечение все тоже - 2.5); 2) Замена на автомат большего номинального тока; 3) Замена земли провода на фазу (!!!); 4) Подключение через клеменную коробку.

У меня ощущение, что п.1-3, мягко говоря - не очень.

  • говорит, что УЗО защищает от КЗ.
0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

06.05.2015 в 21:27:09

ИМХО, Вам с этим электриком не по пути ))

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1855

06.05.2015 в 23:26:40

cooler.od, зато работы у других прибавится!.....

0
Аватар пользователя
gurukamu

Местный

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

07.05.2015 в 12:19:42

В общем, протянем отдельную линию на плиту в кабель-канале.

0
Аватар пользователя
gurukamu

Местный

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

24.05.2015 в 14:24:32

По советам товарища Олечка был пересобран щит так, как должно быть. Дифзащита, правильные сечения проводов и.т.д. Выражаю ей особую благодарность.

Всем спасибо за обсуждение.