04.05.2015 в 20:15:33
Abrikos написал : Нормальный пример. В старых ПУЭ вроде было что-то на тему освещения, линии которого можно не защищать от перегрузки, если нагрузка фиксированная и кто попало не может вкручивать какие попало лампы. И у Вас стационарная фиксированная нагрузка.
С кондеями не все так просто. Там компрессор - с одной стороны - большой пусковой ток, с другой - здоровье компрессора определяют по рабочему току. Ну например, перелили фреона....
04.05.2015 в 20:46:56
ebf написал : И все упорно занимаются сложением,а не реальными расчётами,при этом все требуют чтобы ТС указывали,что и на каких линиях будет подключено
Потому, что это проще. Полный расчёт проводки довольно трудоёмок - надо учитывать длину кабелей для расчёта ожидаемых ТКЗ.
04.05.2015 в 20:54:42
Вышел на связь с создателем сего творчества. В среду встречусь...
04.05.2015 в 20:57:44
ksiman написал : Потому, что это проще. Полный расчёт проводки довольно трудоёмок - надо учитывать длину кабелей для расчёта ожидаемых ТКЗ.
Да хотя бы фактическую нагрузку бы считали,да вместо ПУЭ Гостом пользовались и то было бы не плохо.Просто мысли вслух
05.05.2015 в 00:19:16
BV написал : Ну сделаете Вы схему.... И кто будет перебирать щиток - автор? Не смешите....
Речь не про "схему", а про "комплекс". BV, кажется, не смешу никого из серьезных. Можно поговорить по теме, но не хотелось бы устраивать "дискуссию" в чужой теме...
Давайте не будем про "не смешите". Надо будет - и щиток переберем и линии "перетряхнем" и проект сделаем под конкретные изменения (простейшая задача в данном случае) и все остальное. С уважением...
:flirt
C "Мастеров" люди неоднократно обращались, в большинстве случаев именно в случае "переделок после спеТалистов". А то, что муж запрещает давать рекламу - ни о чем не говорит! Спрос превышает предложение...
:flirt
gurukamu написал : Вышел на связь с создателем сего творчества.
Попробую в ближайшие дни сделать схему и компоновку. Задача простая, муж посмотрел на линии и все рассказал... :yu
gurukamu написал : В общем, вывод такой: пересобрать заново щит. Что нужно от меня, как от заказчика? План квартиры?
Пока - список линий. ОК, уже есть.
05.05.2015 в 13:35:07
Олечка, спасибо вам, добрый человек!
05.05.2015 в 22:44:19
Три комнаты, правильно?
Сбросьте в личку мэйл, пожалуйста. Завтра отправлю соображения по объединению линий, схеме и компоновке.
Разумеется, это бесплатно.
06.05.2015 в 11:46:00
Олечка, написал в лс.
06.05.2015 в 21:09:07
Поговорил с электриком: 1) Предлагает пустить провод от розетки стиральной машины еще на электроплиту (автомат - 16А, сечение все тоже - 2.5); 2) Замена на автомат большего номинального тока; 3) Замена земли провода на фазу (!!!); 4) Подключение через клеменную коробку.
У меня ощущение, что п.1-3, мягко говоря - не очень.
06.05.2015 в 21:27:09
ИМХО, Вам с этим электриком не по пути ))
06.05.2015 в 23:26:40
cooler.od, зато работы у других прибавится!.....
07.05.2015 в 12:19:42
В общем, протянем отдельную линию на плиту в кабель-канале.
24.05.2015 в 14:24:32
По советам товарища Олечка был пересобран щит так, как должно быть. Дифзащита, правильные сечения проводов и.т.д. Выражаю ей особую благодарность.
Всем спасибо за обсуждение.