Renattt
Renattt
Новичок

Регистрация: 11.05.2015

Уфа

Сообщений: 16

12.05.2015 в 13:21:21

Glaen21, спасибо за ответ, но все таки хочу сделать как хочу... Есть мысли по поводу предложенного варианта?

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

12.05.2015 в 14:47:39

Добрый день!

Renattt написал : ..................но там нет места под кухонный зонт и на установке сечение трубы.............

В "SYSTEMAIR", в модели, указанной Вами есть и для вытяжки с кухни врезка, см. здесь (стр. 6): http://www.systemair.com/Documentation/Residential%20Systems/VTR_300_Installation_Service_208348_CE_GB_A003.pdf

либо здесь аналог, на русском описание: http://www.komfovent.com/ru/files/resources/manuals/domekt/REGO%20400VE(W)_RU.pdf

Там же и расчёт: http://www.systemair.com/SAVE-VTR-300B-L-19593-ruru.aspx

С Уважением,

0
Renattt
Renattt
Новичок

Регистрация: 11.05.2015

Уфа

Сообщений: 16

12.05.2015 в 17:07:35

vnipi, вы видимо не правильно поняли. Я как раз и писал что в 300-ой есть выход под кухонный зонд а в 500-ой нет. И расчет я этот видел. Вопрос в том хватит ли 300-ой установки на мою площадь?

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

12.05.2015 в 22:20:59

Добрый вечер!

Renattt написал : vnipi, вы видимо не правильно поняли. Я как раз и писал что в 300-ой есть выход под кухонный зонд а в 500-ой нет. И расчет я этот видел. Вопрос в том хватит ли 300-ой установки на мою площадь?

Да, 300-ой хватит по производительности.

С Уважением,

0
Renattt
Renattt
Новичок

Регистрация: 11.05.2015

Уфа

Сообщений: 16

12.05.2015 в 22:52:06

vnipi, спасибо за ответ, следущий этап - схема воздуховодов, как нарисую, отпишусь. Буду ждать ваших советов и рекомендаций :yu

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

12.05.2015 в 22:57:20

Добрый вечер!

Renattt написал : vnipi, спасибо за ответ, следущий этап - схема воздуховодов, как нарисую, отпишусь. Буду ждать ваших советов и рекомендаций :yu

Хорошо, я не стал писАть, что не известно где установка будет размещена и трассы воздуховодов как "пойдут". Как раз сами и указали про это. Выкладывайте здесь, как будет схема готова, хоть от руки, не обязательно всё расчерчивать.

С Уважением,

0
Renattt
Renattt
Новичок

Регистрация: 11.05.2015

Уфа

Сообщений: 16

13.05.2015 в 19:59:57

Добрый вечер. Во вложении разводка воздуховодов по квартире. Жду ваших комментариев....

0
Renattt
Renattt
Новичок

Регистрация: 11.05.2015

Уфа

Сообщений: 16

16.05.2015 в 22:28:39

Неужели ни у кого не будет комментариев по разводке вентиляции? Мастера, вы где?...

0
lawartur
lawartur
Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

05.02.2016 в 00:07:05

Думаю при объеме квартиры в 297 кубов покупать впритык 300-ую модель это определенный риск.

0
Renattt
Renattt
Новичок

Регистрация: 11.05.2015

Уфа

Сообщений: 16

08.02.2016 в 21:22:07

lawartur, У нее номинал 400 кубов

0
Renattt
Renattt
Новичок

Регистрация: 11.05.2015

Уфа

Сообщений: 16

08.02.2016 в 21:26:24

Кстати получилось как то так. Дальняя спальня 16 кв.м. Ближняя 20. Кухня с гостинной 40 кв.м. Только на чертеже забыли указать трубу под кухонный зонт. ЕЕ отдельно тянули 150х100.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.