andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.02.2014 в 16:53:01

DED@ПВО написал : В принципе для кухни даже удобно - варочную и духовой в один гаджет втыкать ...

эта розетка - фуфло. там тупо 2 механизма на 16 и 32А, причем не соединенные. Чем перемычку делать? 2.5 квадрата вывалятся из-под винта 32А розетки, потому что вторая зажатая там жила - 6квадратов, а если взять 6 квадратов - не полезет в 16А розетку...

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.02.2014 в 16:59:07

andrewkhv написал : Чем перемычку делать?

Какая перемычка? Два механизма - два кабеля.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.02.2014 в 17:09:56

sergey_sav написал : Два механизма - два кабеля.

вот именно! насколько я понял, ДЕД@ПВО считает эту сдвоенную розетку вариантом решения проблемы "куда воткнуть духовку, когда из стены торчит один кабель 3х6 для плиты"

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.02.2014 в 19:01:33

andrewkhv Дед так не считает, - каждому девайсу своя кабельная линия под личным АВ ... Просто, думаю что будет удобно и места мало занимает ...

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.02.2014 в 03:47:11

DED@ПВО написал : Дед так не считает

А, ну тогда извиняй.

0
denisr
denisr
Новичок

Регистрация: 24.10.2013

Москва

Сообщений: 29

14.09.2014 в 01:30:30

Новый дом, на кухне имеется 3х фазная розетка, каждая дырка имеет надпись 1,2,3, 4ая дырка - значок земли, полное название - Соединитель электрический СЭ 30-В-А-25/380 УХЛ4 .

Варочная панель Gorenje, написано что возможно подключать только 2мя (или 1) фазой, третий провод ноль, четвертый - земля. http://s57.radikal.ru/i155/1409/df/e5015b8bb841.jpg Pdf, схемы в конце Где взять ноль для подключения ?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.09.2014 в 01:50:15

denisr написал : Варочная панель Gorenje, написано что возможно подключать только 2мя (или 1) фазой,

Вы ошибаетесь. В схемах есть и 3-х фазное подключение. Вы уверены, что на плиту приходит 3-х фазное питание? Сколько проводов? Розетка на картинке подойдет только для 2-х фазного подключения.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.09.2014 в 08:22:32

denisr написал : электрический СЭ 30-В-А-25/380 УХЛ4 .

Застройщиком поставлен неподходящий соединитель. Розетка должна иметь либо 3 контакта (1 фаза), либо 5 контактов (3 фазы) Автоматический выключатель в щите на плиту что из себя представляет?

Rumato написал : Розетка на картинке подойдет только для 2-х фазного подключения.

Розетка на картинке подходит для трёхфазного подключения без ноля :( Как её подключили на самом деле - пока загадка...

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.09.2014 в 10:32:30

ksiman написал : Как её подключили на самом деле - пока загадка...

Мне кажется там одна фаза.

0
denisr
denisr
Новичок

Регистрация: 24.10.2013

Москва

Сообщений: 29

14.09.2014 в 12:34:41

Действительно, розетка оказалось однофазной, подходит только 3 провода. http://s017.radikal.ru/i409/1409/b9/21c120478feb.jpg На вид провод ПВС 6мм, а не 4. Фото автомата - http://s018.radikal.ru/i528/1409/2e/e4fe6cb00699.jpg Так что можно просто подключать однофазным способом к ней одновременно и варочную панель 7Квт и духовой шкаф 3Квт ?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.09.2014 в 12:46:28

denisr написал : подходит только 3 провода http://s017.radikal.ru/i409/1409/b9/21c120478feb.jpg

Вообще жесть :eek:

denisr написал : Фото автомата

Жестоко на провод 4кв ставить С40

denisr написал : Так что можно просто подключать однофазным способом к ней одновременно и варочную панель 7Квт и духовой шкаф 3Квт ?

Нет

0