Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

19.05.2015 в 06:44:36

Возникла необходимость разнести эпра и лампы. Расстояние между ними будет 3-4 метра. Лампы Т8 58вт. ЭПРА philips на 2 лампы. Хватит ли сечения ПуВ 0,5?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.05.2015 в 07:08:48

обратите внимание на указанную производителем максимальную длину проводов от эпра к лампам. одна пара проводов кк правило около 0.7-0.8м, вторая - не более 2 метров

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

19.05.2015 в 23:47:23

lemurs написал : Хватит ли сечения ПуВ 0,5?

там дело не столько в сечении, сколько в межпроводной емкости. ЭПРА работает на довольно высокой частоте. Чем длиннее линия, тем сильнее влияние межпроводной емкости

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

21.05.2015 в 09:56:56

iale написал : Чем длиннее линия, тем сильнее влияние межпроводной емкости

хоть это не рекомендуется производителем, но можно при большой необходимости воспользовать скрученным проводниками (типа витой пары), подведенными к каждой паре контактов у лампы - это снизит потери на излучение. будет ли при этом нормальная работа - надо будет проверить на практике.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.05.2015 в 15:44:05

iale написал : ЭПРА работает на довольно высокой частоте. Чем длиннее линия, тем сильнее влияние межпроводной емкости

оно ещё и в окружающее пространство достаточно активно помехами гадит - проблемы по ЭМС возможны.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.05.2015 в 15:47:13

ИМХО, длина проводов скажется только на предпрогреве катодов.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу