Добрый день. Подскажите как произвести измерение сопротивления изоляции силового трансформатора 10/0,4кВ мегаомметром?(вс нюансы) Каково должно быть значение сопротивления? Спасибо.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

22.05.2015 в 16:11:43

Насколько помню, масло из трансформаторов не испытывается мегаомметром. Оно испытывается в лаборатории на пробой, содержание влаги, кислотность и еще некоторые параметры. И это - "не все так просто..". Есть определенные требования по отбору масла из трансформатора. Если она не соответствует то лаборатории может не взять в работу.

Проще говоря, все это описано во всех руководствах. В интернете это все есть. Так что, с мегаомметром делать вид бурной деятельности не стОит. Им только сам транс можете прокрутить. И то это будет всего лишь частью необходимых испытаний ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.05.2015 в 18:07:53

Ким написал : масло из трансформаторов не испытывается мегаомметром.

ТС про масло, вроде, и не заикался...

Ким написал : Проще говоря, все это описано во всех руководствах. В интернете это все есть.

это однозначно

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.05.2015 в 18:11:34

ТС забанили в гугле?

http://www.etlpro.ru/metodiki-ispitanii/metodika-ispyitaniya-i-izmereniya-silovyih-transformatorov-2.html

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

22.05.2015 в 18:19:59

Ixtim написал : ... ТС про масло, вроде, и не заикался...

Значит я читать разучился или окончательно слепым стал ...... :o :swoon :cool:

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

27.05.2015 в 10:47:52

adidas452017 написал : как произвести измерение сопротивления изоляции силового трансформатора 10/0,4кВ мегаомметром

Правильный ответ (судя по тому, как сформулирован вопрос): Правильно сопротивление изоляции трансформатора Вам следует произвести, пригласив для того специалистов из электротехнической лаборатории, имеющих необходимый для этого комплект измерительных приборов, обладающих необходимыми знаниями и навыками в вопросах производства испытаний и измерений. Они Вам выдадут протокол с результатами измерений, который будет гарантией того, что Ваш трансформатор исправен и может быть введен в работу. А раз Вы задаете на форуме такой вопрос, то даже, если Вам дать правильный и исчерпывающий ответ, то Вашей квалификации (извиняюсь, обидеть не хочу) будет недостаточно, чтобы быть уверенным в результате измерения на 100%. Тем более, что на сопротивлении изоляции обмоток трансформатора свет клином не сошелся. Есть и другие измерения, по результатам которых можно судить об исправности трансформаторов.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

27.05.2015 в 13:37:09

mr.energo написал : Правильный ответ (судя по тому, как сформулирован вопрос): Правильно сопротивление изоляции трансформатора Вам следует произвести, пригласив для того специалистов из электротехнической лаборатории, имеющих необходимый для этого комплект измерительных приборов, обладающих необходимыми знаниями и навыками в вопросах производства испытаний и измерений. Они Вам выдадут протокол с результатами измерений, который будет гарантией того, что Ваш трансформатор исправен и может быть введен в работу. А раз Вы задаете на форуме такой вопрос, то даже, если Вам дать правильный и исчерпывающий ответ, то Вашей квалификации (извиняюсь, обидеть не хочу) будет недостаточно, чтобы быть уверенным в результате измерения на 100%. Тем более, что на сопротивлении изоляции обмоток трансформатора свет клином не сошелся. Есть и другие измерения, по результатам которых можно судить об исправности трансформаторов.

Согласен. Помимо сопротивление изоляции нужно ещё как минимум сопротивление обмоток замерить. А если он валялся где нить или после капремонта, то коэффициент трансформации, группу соединения обмоток, холостой ход, обмотки повышенным напряжением.

0
MPY
MPY
Новичок

Регистрация: 10.03.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 16

27.05.2015 в 20:57:59

РД 34.45-51.300-97 Объём и нормы испытаний электрооборудования. 6.4.1 П, К, Т, М. Измерение сопротивления изоляции обмоток Сопротивление изоляции обмоток измеряется мегаомметром на напряжение 2500 В. Для трансформаторов на напряжение до 35 кВ включительно мощностью до 10 МВ·А и дугогасящих реакторов сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже следующих значений: Температура обмотки, °C 10 20 30 40 50 60 70 R60", МОм 450 300 200 130 90 60 40 Методики измерений смотрите в "Сборнике методических пособий по контролю состояния электрооборудования" ОРГРЭС

0