Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.05.2015 в 23:23:49

Видимо недооцениваю. Куда уж мне убогому...

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.05.2015 в 23:47:26

Rumato, самокритика это, безусловно, прекрасно, но почему пвс четверка "не выдержит больше 5 кВт, расплавится." ?

0

человек-электрик

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.05.2015 в 23:52:02

Потому что я так считаю. На калькуляторе. И что то мне подсказывает ,что от 8кВт ему поплохеет.

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

24.05.2015 в 02:08:10

Rumato написал : И что то мне подсказывает ,что от 8кВт ему поплохеет.

Вообще-то, скорее, от 9кВт (в инструкции написано 8,8кВт и ток ≈39А). А, по табл. 1.3.4, для 4мм, длительно допустимый ток 32А. Однако, прежде, чем решать вопрос замены кабеля и АВ, следовало бы узнать, какой у ТС ввод. Если ампер 50, то есть о чем говорить. Если же меньше 40А – однозначно, менять на накопительный.

0
Revelator
Revelator
Местный

Регистрация: 24.01.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 549

24.05.2015 в 09:28:54

На 8.8 кВт, для закрытой проводки, 10 квадратов надо, а не 6. Четырём там вообще делать нечего.

0

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

24.05.2015 в 11:02:25

Revelator, чем постить картинки сомнительного толка, загляните лучше в пуэ, в таблицу 1.3.4

0

человек-электрик

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

r12345r1
r12345r1
Новичок

Регистрация: 13.08.2013

Электросталь

Сообщений: 21

24.05.2015 в 13:09:04

BV написал : Revelator, ПУЭ .... 6мм2

В спецификации номинальный ток нагревателя указан 38,20 A, следовательно автоматический выключатель нужен 40А, этот автомат может до 1 часа не отключатся при токе в 1,45 номинала, т.е. возможно получить 58 А в течении часа, многовато как то на 6 квадратов...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

24.05.2015 в 13:13:20

r12345r1, откуда возьмется ток 58А по факту? И если уж следовать такой логике.....поставьте АВ на 32А.... в чем проблема?

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

24.05.2015 в 13:16:58

r12345r1 написал : т.е. возможно получить 58 А в течении часа

Как это возможно при стационарном подключении?:)

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2015 в 13:19:13

r12345r1 написал : В спецификации номинальный ток нагревателя указан 38,20 A, следовательно автоматический выключатель нужен 40А, этот автомат может до 1 часа не отключатся при токе в 1,45 номинала, т.е. возможно получить 58 А в течении часа, многовато как то на 6 квадратов...

А вы никогда не слышали,что кабель выдерживает тот же самый коэффициент 1,45 без проблем

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.