Аватар пользователя
Vladdy

Местный

Регистрация: 04.02.2006

Москва

Сообщений: 256

25.11.2006 в 18:30:46

Подскажите, как определить площадь сечения вентиляционного канала(ов) для частного двухэтажного дома. Общая площадь 120м2. Вентиляцию из кухни и 2х туалетов планирую вывести в один короб (2 канала).

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2108

26.11.2006 в 03:49:56

Здесь, уже в новом форуме, был вопрос почти один в один, как Ваш. Пройдитесь поиском.

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

28.11.2006 в 10:46:24

Канал каналу рознь. Если будете использовать механическу вытяжку-это одно, естественную - другое. Короче условий очень много. Хотите ли чтобы через эти два канала была вытяжка для всего дома(хоотя такой вариант на 200% не проходной) и т.д. Короче что Вы хотите? Если что напишите на почту попробуем разобраться.

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1551

28.11.2006 в 13:04:56

Vladdy написал : Подскажите, как определить площадь сечения вентиляционного канала(ов) для частного двухэтажного дома. Общая площадь 120м2. Вентиляцию из кухни и 2х туалетов планирую вывести в один короб (2 канала).

На кухне плита газовая или электро?

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Vladdy

Местный

Регистрация: 04.02.2006

Москва

Сообщений: 256

28.11.2006 в 19:51:12

2 garte Мне нужно обеспечить естественную вентиляцию кухни (1 канал) и двух туалетов один под другим (2й канал). Какие ещё условия указать? Остальные комнаты будут проветриваться форточками или вентклапанами. Ещё в доме будут 2 дымохода - от котла и от камина.

2 trubo4ist
Полистал форум и поиском порыл, что-то не нашёл. Намекните хоть, по каким ключевым словам искать?

Sdik_S
Плита - газовая

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1551

29.11.2006 в 10:50:42

Vladdy написал : Плита - газовая

А ванной(душа) нет? Жаль:( Если нет, тогда считаем расход: -кухня(с газовой плитой)=90куб.м./час(минимум 45, максимум 180) -туалет - 25 куб.м./час х 2=50куб.м./час(общее минимум 20, максимум 180) Итого=140куб.м./час(минимум 65,максимум 360) Столько воздуха же нужно подавать.

Размер воздуховода(венканала) может быть 200ммх200мм, а может быть круглое сечение D=200мм.... Всё зависит от того, какая скорость воздуха будет в канале, какое сопротивление самого канала(зависит от материала - гофра, оцинковка, кирпичная кладка со штукатуркой/без) и т.д.

Всё считается(проектируется), исходя из заданных параметров по воздухообмену. А то получится что Вам здесь насоветуют, Вы сделаете, а работать это или не будет, или будет "как-то так".

С котлами и каминами надо быть повнимательней. Для них тоже важен грамотно расчитанный приток и вытяжка.

И последнее. Вы как себе представляете как эта, с позволения сказать, система будет работать? Автономно? Или примитивная "ручная" система? - открыл форточку - воздух пошел:) Закрыл форточку. Учитывались ли потери отопительной системы на подогрев вентиляционного воздуха?

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

30.11.2006 в 17:49:04

Абсолютно согласен с Sdik_S нужны нормальные исходные данные. Камин, котельная это отдельный разговор. Для котельной необходима вытяжка, а для камина - приток.

0
Аватар пользователя
Vladdy

Местный

Регистрация: 04.02.2006

Москва

Сообщений: 256

30.11.2006 в 18:32:51

Не нагоняете ли вы страху на меня? :-) Я тоже за научный подход, но дом со вполне себе стандарными характеристиками. Я рассчитываю, что вполне можно оценить "по подобию" необходимые сечения. Рассчитывать, конечно можно всё что угодно, но вбивая гвоздь в стену, никто не рассчитывает его по прочности на изгиб. Хотя, я и не против заплатить за расчёт, если кто-то мне хочет это предложить. Ванн нету, а души - в санузлах. Камин меня не сильно заботит. Это игрушка которой пользуются дважды в год, можно и форточку открыть для притока. К вентиляции дома он отношения не имеет. (Хотя, когда камин бездействует, его дымоход будет дополнительной вентиляцией). Вентканалы будут жестяные или пластиковые, т.е. гладкие. А вот круглого или прямоугольного сечения - не знаю. Скорее прямоугольного. Котёл газовый будет стоять в отдельном помещении и иметь свой канал для дымохода, сечение которого мне скажут продавцы котла и свой приток. Дымоход котла будет в том же стояке, что и вентиляция санузлов (но, естественно, параллельно и независимо). В общем, котёл тоже на вентиляцию влияния оказывать не будет. Какие ещё исходные данные указать? Могу чертежи выложить.

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

30.11.2006 в 21:05:28

Никто разводить на деньги не собирается. Но насчет всяких бяк лучше предупредить. А так исходите из того что для 2-х с/у канал необходим 200х150 ( 0,03 м2), для кухни - 200х200 ( 0,04м2) при условии что они изготовленны из железа. А в общем бояться не надо - лучше знать.

0
Аватар пользователя
Vladdy

Местный

Регистрация: 04.02.2006

Москва

Сообщений: 256

01.12.2006 в 09:18:48

Спасибо, garte

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.