D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

27.05.2015 в 19:58:22

Виктор З написал : Подредактировал схему

ПМ-это посудомоечная машина? Хорошо бы ее тоже на свое УЗО 10 мА. А три остальных автомата Духовка,Розетки фартук и СВЧ (ее как написали выше, нет смысла выделять) подключить к УЗО 2 и 3.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.05.2015 в 00:21:33

Розетку ванной и стиралки можно АВ2Р В16А и 2 УЗО 25А 10мА тип А.

0
Виктор З
Виктор З
Новичок

Регистрация: 28.03.2011

Зеленоград

Сообщений: 49

28.05.2015 в 08:50:13

Спасибо всем!

  • про свет и СВЧ понял.

Songo написал : Есть ли в вашей варочной панели, возможность подключения на 3 фазы? И раз у вас холодильник на отдельной линии, то подумай о сигнализации....

  • варочная 2 фазы
  • про сигнализацию, что имеется ввиду?

D_A_N написал : ПМ-это посудомоечная машина? Хорошо бы ее тоже на свое УЗО 10 мА

  • подумаю, с жабой нужно договориться :)

SB3 написал : Розетку ванной и стиралки можно АВ2Р В16А и 2 УЗО 25А 10мА тип А.

У меня идёт три кабеля в ванную - СМ, фен+ПС(будет использоваться на время отключения воды), бойлер (будет использоваться на время отключения воды), по схеме фен и бойлер объединил под один АВ. У Хагера связка

  • УЗО 25А 10мА тип А + АВ В16А*2 =9 508 руб.
  • Дифф 16А 10мА тип А*3 = 9 846 руб.
    Если ставить УЗО тип АС и АВ С16А, то получается гораздо дешевле трёх диффов, если тип А то разница не велика, есть ли смысл ставить УЗО в данном случае? Можно ли к дифф автомату подключить два кабеля (фен+бойлер)?
0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

28.05.2015 в 11:46:10

Виктор З написал : про сигнализацию, что имеется ввиду?

Я бы что нибудь звуковое поставил, пропало напряжение на линии холодильника, включился звуковой сигнал. Собрать можно на контакторе, или чего может готовое есть. (может кто предложит). Второй вариант, это поставить УЗО 40А 30мА, после его ВА 16А (холодильник) и ВА 10А (освещение чего нибудь, например свет комнаты или коридора). Но звуковое оповещение интереснее.

Виктор З написал : Можно ли к дифф автомату подключить два кабеля (фен+бойлер)?

А зачем вести 2 линии с ванны к АВДТ? Подключите розетки в ванне шлейфом и будет всего один кабель.

Виктор З написал : Если ставить УЗО тип АС и АВ С16А, то получается гораздо дешевле трёх диффов, если тип А то разница не велика, есть ли смысл ставить УЗО в данном случае?

Как вам угодно, разницы особо нет.

0
Comptech
Comptech
Новичок

Регистрация: 16.03.2015

Воронеж

Сообщений: 19

28.05.2015 в 15:48:57

Весь свет на одну фазу? Я бы поделил хотя бы пополам.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

28.05.2015 в 18:36:08

Comptech написал : Весь свет на одну фазу? Я бы поделил хотя бы пополам.

С нынешним потреблением осветительных приборов, смысла в этом нет.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.05.2015 в 18:57:09

Songo написал : С нынешним потреблением осветительных приборов, смысла в этом нет.

А если фаза пропала,то тогда как,смысл появится?

Songo написал : Сообщение от Виктор З
если для ванной можно под УЗО 25А 10мА поставить два АВ 16А, то дифы уберу;

Можно ставить если суммарная мощность оборудования не будет превышать 25А ,а если будет превашать то не будете пользоваться одновременно(это не всегда удобно)

Виктор З написал : А чем обусловлен выбор номинала ВН? Подредактировал схему, номинал ВН пока не менял

ВН стоит у вас по проекту или сами ставили?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

28.05.2015 в 19:03:42

ebf написал : А если фаза пропала,то тогда как,смысл появится?

Слабо мотивирует, ибо если пропадёт, то скорее все сразу. Можно и по другим УЗО раскидать, а можно и реле поставить, которое будет на другую фазу перекидывать освещение, в случае её пропажи :).

ebf написал : ВН стоит у вас по проекту или сами ставили?

Это ВН в квартирном щите на вводе стоит, какое может быть проект.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.05.2015 в 19:08:07

Songo, перекидывать фазу это круто,а фазы переодически пропадают,ну может ТС повезёт

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

28.05.2015 в 19:14:47

ebf написал : а фазы переодически пропадают,ну может ТС повезёт

Новостройка у ТС, там фазы через лет надцать пропадать начнут :).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.05.2015 в 21:00:22

А вот на бойлер лучше свои АВ+УЗО.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.