Santey77 написал : Кабель тянет все 658 кВт....
ПУЭ 1.3.6 185мм2 трехжильный в воздухе (так понимаю часть кабеля проходит в воздухе?) = 350А 350*3*220=231квт учитывая кос Ф еще меньше....
Как вы считали?
29.05.2015 в 12:01:33
Santey77 написал : Кабель тянет все 658 кВт....
ПУЭ 1.3.6 185мм2 трехжильный в воздухе (так понимаю часть кабеля проходит в воздухе?) = 350А 350*3*220=231квт учитывая кос Ф еще меньше....
Как вы считали?
29.05.2015 в 13:11:15
BV написал : ПУЭ 1.3.6 185мм2 трехжильный в воздухе (так понимаю часть кабеля проходит в воздухе?) = 350А 350*3*220=231квт учитывая кос Ф еще меньше....
Как вы считали?
В схеме с явным резервом так и получится, а в схеме с неявным резервом и мероприятиями по ограничению потребляемой мощности в аварийном режиме - нагрузку надо на 2 луча разложить.
29.05.2015 в 13:34:39
29.05.2015 в 14:14:17
BV написал : это ограничит....
нет. Будет зависеть от схемы явный/неявный резерв и ни от чего более.
29.05.2015 в 14:35:55
Alexiy написал : а в схеме с неявным резервом и мероприятиями по ограничению потребляемой мощности в аварийном режиме - нагрузку надо на 2 луча разложить.
Просто интересно.... По этой категории допустимы два неполнонагруженных фидера?
Разложить нагрузку на два луча - делать два ввода и громоздкую схему переключений? Автоматических? С защитой от дурака?
29.05.2015 в 14:58:38
BV написал : По этой категории допустимы два неполнонагруженных фидера?
BV написал : Разложить нагрузку на два луча - делать два ввода и громоздкую схему переключений? Автоматических? С защитой от дурака?