Выбило автомат электроплиты на 25А Сименс, а вот почему выбило еще и входной автомат на 32А тоже одновременно?
30.05.2015 в 23:36:55
Выбило автомат электроплиты на 25А Сименс, а вот почему выбило еще и входной автомат на 32А тоже одновременно?
31.05.2015 в 00:14:45
Потому, что "земля" хорошая!
31.05.2015 в 00:16:31
mr_max написал : почему выбило еще и входной автомат
потому что величина тока к.з. достаточна для мгновенного отключения,и это прекрасно.А вот если от перегрузки - то :swoon
И это пройдёт ...
31.05.2015 в 11:07:51
Нет селективности по АВ и не будет) Так что так и будет выбивать, если АВ исправны - нормально) Устраняйте причину срабатывания.
31.05.2015 в 11:19:52
Мне вот не понятно, одно почему вырубило и входной автомат тоже, а не только автомат на плитку, вот в чем вопрос, как такое возможно?
31.05.2015 в 11:29:19
mr_max написал : Мне вот не понятно, одно почему вырубило и входной автомат тоже, а не только автомат на плитку, вот в чем вопрос, как такое возможно?
Просто примите это как данность.
31.05.2015 в 11:30:57
mr_max написал : Мне вот не понятно, одно почему вырубило и входной автомат тоже, а не только автомат на плитку, вот в чем вопрос, как такое возможно?
Потому что величина тока из-за которого выбило автомат электроплиты, достаточна и для срабатывания вводного автомата. Условно ток КЗ 170 А , чего хватает для отключения и АВ С25 и АВ С32.