mr_max
mr_max
Новичок

Регистрация: 20.05.2015

Москва

Сообщений: 37

30.05.2015 в 23:36:55

Выбило автомат электроплиты на 25А Сименс, а вот почему выбило еще и входной автомат на 32А тоже одновременно?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

31.05.2015 в 00:14:45

Потому, что "земля" хорошая!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

31.05.2015 в 00:16:31

mr_max написал : почему выбило еще и входной автомат

потому что величина тока к.з. достаточна для мгновенного отключения,и это прекрасно.А вот если от перегрузки - то :swoon

0

И это пройдёт ...

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.05.2015 в 11:07:51

Нет селективности по АВ и не будет) Так что так и будет выбивать, если АВ исправны - нормально) Устраняйте причину срабатывания.

0
mr_max
mr_max
Новичок

Регистрация: 20.05.2015

Москва

Сообщений: 37

31.05.2015 в 11:19:52

Мне вот не понятно, одно почему вырубило и входной автомат тоже, а не только автомат на плитку, вот в чем вопрос, как такое возможно?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

31.05.2015 в 11:29:19

mr_max написал : Мне вот не понятно, одно почему вырубило и входной автомат тоже, а не только автомат на плитку, вот в чем вопрос, как такое возможно?

Просто примите это как данность.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

31.05.2015 в 11:30:57

mr_max написал : Мне вот не понятно, одно почему вырубило и входной автомат тоже, а не только автомат на плитку, вот в чем вопрос, как такое возможно?

Потому что величина тока из-за которого выбило автомат электроплиты, достаточна и для срабатывания вводного автомата. Условно ток КЗ 170 А , чего хватает для отключения и АВ С25 и АВ С32.