Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

27.06.2015 в 19:13:24

Костян челяб написал : :D

Итальянские дизайнеры нервно курят в сторонке.. http://ru.aliexpress.com/item/New-Miniature-Circuit-Breakers-1P-50-60Hz-230-400V-AC-MCB-35mm-rail-family-breaker-Free/32320520635.html

Серьёзный автомат - на боковой стороне таблица "Ток/Кабель". :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.06.2015 в 22:26:21

Я извиняюсь, а здесь только ИЕК ругать можно? Или всех бракованных производителей? Просто от одной конторы уже плеваться хочется, они там наверно объикались от моих матов:o

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.06.2015 в 22:44:36

Rumato написал : Я извиняюсь, а здесь только ИЕК ругать можно?

Прям! Всех можно. И ругать и хвалить.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

28.06.2015 в 22:46:20

На блогэлектрика показалось, что хвалит человече chint. Что за зверь такой не встречал, может это альтернатива иэку.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

28.06.2015 в 22:56:26

Rumato написал : Просто от одной конторы уже плеваться хочется, они там наверно объикались от моих матов

Озвучьте, любопытно :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.06.2015 в 23:26:18

ТДМ:mad: За полгода, сдохли 2 автомата однополюсных, один АВДТ (практически без нагрузки), в трехполюсном пропала одна фаза на выходе. Сгорели 4 реле РЭК 77/4, от оставшихся 13 идет стойкий запах горелого пластика (нагрузка-сигнализация) Я когда на выставку ездил даже к их стенду не подошел, уже тихо ненавижу эти 3 буквы. Кстати, в тех же щитах вперемешку стоят реле РЭК 77/4 от ИЕК, ни перегорания, ни запаха:confused: Да и модулька пока не подводит.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

28.06.2015 в 23:36:52

Rumato написал : Кстати, в тех же щитах вперемешку стоят реле РЭК 77/4 от ИЕК, ни перегорания, ни запаха

IEK - имхо, нормальный, рабочий вариант. А вот ниже опускаться уже опасно. Ваш пример - тому подтверждение.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

29.06.2015 в 00:30:51

camper написал : может это альтернатива иэку.

он дороже =( Но качеством - лучше,это Мультик =)

0

И это пройдёт ...

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.06.2015 в 06:19:40

Rumato написал : в трехполюсном пропала одна фаза на выходе

Сейчас должен появиться лобист TDM и заявить что-то типа "Случай не показательный! Да и потом две же остались!" :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.06.2015 в 11:07:32

Rumato написал : один АВДТ (практически без нагрузки)

аналогично, менял и не раз.... ИЭК - один раз.

0
belaal
belaal
Новичок

Регистрация: 13.02.2015

Москва

Сообщений: 72

29.06.2015 в 13:43:59

Rumato написал : в трехполюсном пропала одна фаза на выходе.

Прикольно будет когда в четырехполюсном ноль пропадет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу