НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

07.06.2015 в 21:55:25

mekhanik77, то, что у Вас на второй фотке в первом посте - ересь. Никакого PEN в однофазной сети, да еще при таком сечении быть не может.

0
mekhanik77
mekhanik77
Новичок

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

07.06.2015 в 21:55:34

Radio написал : бессмысленное нагромождение цветных полосок

Да, я не Рэмбрант, но, кто захотел увидеть что я пытался изобразить, тот увидел. А что у меня с цветами проводов не так?

0
mekhanik77
mekhanik77
Новичок

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

07.06.2015 в 21:59:38

НЕМЕЦ написал : mekhanik77, то, что у Вас на второй фотке в первом посте - ересь. Никакого PEN в однофазной сети, да еще при таком сечении быть не может.

Сеть трёхфазная, сечение не менее 25мм.кв АПВ. Дом 2003 года постройки, шестиэтажный, какая однофазная сеть?

0
mekhanik77
mekhanik77
Новичок

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

07.06.2015 в 22:04:26

andrewkhv написал : вы это в проекте прочитали или сами придумали? а сколько квадратов это "PEN"?

В проекте прочитал. Сечение 25мм.кв АПВ.

0
mekhanik77
mekhanik77
Новичок

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

07.06.2015 в 22:09:20

Вот собственно щит без досочки :) и непонятных цветных полосок. Синий ПВ3 10мм.кв уходящий на корпус щита будет заменён на жёлто-зелёный.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

07.06.2015 в 22:15:35

mekhanik77 написал : Вот собственно щит без досочки и непонятных цветных полосок

Так бы сразу и показывали. А то из первого поста складывалось впечатление, что Вы хотите увидеть PEN в однофазном ответвлении и разделить его :)

0
mekhanik77
mekhanik77
Новичок

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

07.06.2015 в 22:33:06

Так то я в Paint сваял.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

07.06.2015 в 22:33:43

mekhanik77 написал : просто подключил N и PE под разные

ПУЭ7 1.7.135

В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников,

Монтажник предусмотрел отдельные зажимы для каждого проводника. Использовал элемент корпуса щита как стальную шину. То, что нарисовали вы, суть то же самое... но с шашечакми. Только чтобы качественно отличаться от имеющегося решения ставите две медные шины N (на изоляторах от корпуса щита, минимум с тремя м6/м8 болтами) и PE (с допустимым контактом с корпусом щита, не менее шести болтов подключения м8), входящий PEN оконцовываем наконечником под болт. ПуВ 16 мм2 перемычек, аналогично.

Схема

Шинка

mekhanik77 написал : фазу отвёл прокалывающим сжимом

чтобы не отключать кабельную линию. Т.к. такие сжимы позволяют такую технологию работ.

0
mekhanik77
mekhanik77
Новичок

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

07.06.2015 в 22:54:17

А вот и мой личный этажный щит:

0