Уважаемые, существует необходимость разделить PEN в этажном щите. По проекту система питания квартиры TN-C-S. Электрик-халтурщик из "фирмы" дружественной проектировщикам просто подключил N и PE под разные болты на корпус щита, фазу отвёл прокалывающим сжимом. Хочу сделать правильно. Как вам такой вариант?

0
ilyarepin
ilyarepin
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

06.06.2015 в 12:32:08

Дык вроде как при разделении PEN надо делать повторное заземление нуля, что в этажном щите делать будет как минимум глупо - в реальности невозможно, поэтому и ваш проект и разделение PEN - бессмысленная и неимеющая никакой практической пользы работа.

как его не разделяй он все равно нулем останется и никаким правильным образом вы его не разделите.

0

Электрик в Екатеринбурге

Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

06.06.2015 в 23:08:59

Настоящую TN-C-S в этажном щите не получить, но, раз уж «существует необходимость», то вопрос один: а что вас не устроило в работе электрика? То, что он не понтанулся новой дощечкой, дин-рейкой и клеммами? Я бы радовался тому, что PE и N подключены на разные болты.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

06.06.2015 в 23:19:17

тс, обратитесь в жэк и попросите чтобы щит заперли.

0

человек-электрик

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21132

07.06.2015 в 00:24:00

jaja написал : обратитесь в жэк и попросите чтобы щит заперли.

Для этого надо обращаться аж в жэк?.. Вроде запиралки любых систем доступны широким массам.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21132

07.06.2015 в 00:28:11

mekhanik77 написал : Хочу сделать правильно. Как вам такой вариант?

Ваш вариант - какое-то бессмысленное нагромождение цветных полосок, призванных обозначать провода. Электрик-халтурщик всё правильно сделал.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

07.06.2015 в 00:34:21

Radio написал : надо обращаться аж в жэк?

доступ к щиту должен быть ограничен. Это их обязанность.

0

человек-электрик

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21132

07.06.2015 в 00:39:59

jaja написал : доступ к щиту должен быть ограничен. Это их обязанность.

Я вот сам прекрасно ограничил доступ к щиту. В том числе и от "них". Ну и, по правде говоря, нет никаких "их" в природе, т.к. в доме собственное ТСЖ, отношения которого с собственниками квартир основаны на принципах, кардинально отличных от классического противостояния жильцов и различного рода жилконтор (другой раз как почитаю форум - волосы на жопе дыбом становятся).

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.06.2015 в 02:51:44

mekhanik77 написал : По проекту система питания квартиры TN-C-S.

вы это в проекте прочитали или сами придумали?

mekhanik77 написал : существует необходимость разделить PEN

а сколько квадратов это "PEN"?

0
mekhanik77
mekhanik77
Новичок

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

07.06.2015 в 09:17:16

Это не дощечка, это стол :)

0
mekhanik77
mekhanik77
Новичок

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

07.06.2015 в 21:50:35

Артём Зорин написал : То, что он не понтанулся новой дощечкой, дин-рейкой и клеммами?

Это не дощечка, это стол :)