06.06.2015 в 00:17:23
Уважаемые, существует необходимость разделить PEN в этажном щите. По проекту система питания квартиры TN-C-S. Электрик-халтурщик из "фирмы" дружественной проектировщикам просто подключил N и PE под разные болты на корпус щита, фазу отвёл прокалывающим сжимом. Хочу сделать правильно. Как вам такой вариант?
06.06.2015 в 12:32:08
Дык вроде как при разделении PEN надо делать повторное заземление нуля, что в этажном щите делать будет как минимум глупо - в реальности невозможно, поэтому и ваш проект и разделение PEN - бессмысленная и неимеющая никакой практической пользы работа.
как его не разделяй он все равно нулем останется и никаким правильным образом вы его не разделите.
Электрик в Екатеринбурге
06.06.2015 в 23:08:59
Настоящую TN-C-S в этажном щите не получить, но, раз уж «существует необходимость», то вопрос один: а что вас не устроило в работе электрика? То, что он не понтанулся новой дощечкой, дин-рейкой и клеммами? Я бы радовался тому, что PE и N подключены на разные болты.
06.06.2015 в 23:19:17
тс, обратитесь в жэк и попросите чтобы щит заперли.
человек-электрик
07.06.2015 в 00:24:00
jaja написал : обратитесь в жэк и попросите чтобы щит заперли.
Для этого надо обращаться аж в жэк?.. Вроде запиралки любых систем доступны широким массам.
07.06.2015 в 00:28:11
mekhanik77 написал : Хочу сделать правильно. Как вам такой вариант?
Ваш вариант - какое-то бессмысленное нагромождение цветных полосок, призванных обозначать провода. Электрик-халтурщик всё правильно сделал.
07.06.2015 в 00:34:21
Radio написал : надо обращаться аж в жэк?
доступ к щиту должен быть ограничен. Это их обязанность.
человек-электрик
07.06.2015 в 00:39:59
jaja написал : доступ к щиту должен быть ограничен. Это их обязанность.
Я вот сам прекрасно ограничил доступ к щиту. В том числе и от "них". Ну и, по правде говоря, нет никаких "их" в природе, т.к. в доме собственное ТСЖ, отношения которого с собственниками квартир основаны на принципах, кардинально отличных от классического противостояния жильцов и различного рода жилконтор (другой раз как почитаю форум - волосы на жопе дыбом становятся).
07.06.2015 в 09:17:16
Это не дощечка, это стол :)
07.06.2015 в 21:50:35
Артём Зорин написал : То, что он не понтанулся новой дощечкой, дин-рейкой и клеммами?
Это не дощечка, это стол :)
07.06.2015 в 21:55:25
mekhanik77, то, что у Вас на второй фотке в первом посте - ересь. Никакого PEN в однофазной сети, да еще при таком сечении быть не может.
07.06.2015 в 21:55:34
Radio написал : бессмысленное нагромождение цветных полосок
Да, я не Рэмбрант, но, кто захотел увидеть что я пытался изобразить, тот увидел. А что у меня с цветами проводов не так?
07.06.2015 в 21:59:38
НЕМЕЦ написал : mekhanik77, то, что у Вас на второй фотке в первом посте - ересь. Никакого PEN в однофазной сети, да еще при таком сечении быть не может.
Сеть трёхфазная, сечение не менее 25мм.кв АПВ. Дом 2003 года постройки, шестиэтажный, какая однофазная сеть?
07.06.2015 в 22:04:26
andrewkhv написал : вы это в проекте прочитали или сами придумали? а сколько квадратов это "PEN"?
В проекте прочитал. Сечение 25мм.кв АПВ.