BKMZ написал : Я так понял, при такой схеме нет у меня 15кВт

При вводном трехполюснике С40 у Вас будет 3 х 230 х 40 = 27,6 кВт. Мало?!

0
BKMZ
BKMZ
Новичок

Регистрация: 14.06.2015

Смоленск

Сообщений: 16

14.06.2015 в 13:53:33

А не нормуль :) туплю!

0
BKMZ
BKMZ
Новичок

Регистрация: 14.06.2015

Смоленск

Сообщений: 16

14.06.2015 в 14:01:38

Итог: 1). В дом заводим от С50 кабелем 10квадратов (или можно всё таки 6 ?) 2). через Выключатель нагрузки (какой ? и на сколько А ?) 3). далее Противопожарное УЗО (я так понял IEK 63A на 300мА или можно меньше) 4). дальше УЗО IEK и автоматы EASY 9 :popcorn

0
BKMZ
BKMZ
Новичок

Регистрация: 14.06.2015

Смоленск

Сообщений: 16

14.06.2015 в 21:07:27

Сегодня лично, своими глазами, видел УЗО IEK на 20А. Даже в руках его держал. :)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

14.06.2015 в 22:37:40

BKMZ написал : Сегодня лично, своими глазами, видел УЗО IEK на 20А. Даже в руках его держал

Поздравляю! Вы первый на форуме, кто держал в руках гренландскую подделку под IEK: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288 (вкладка "Ассортимент") Может, то был диффавтомат? Тогда Вам лучше обратиться к электрику.

0
BKMZ
BKMZ
Новичок

Регистрация: 14.06.2015

Смоленск

Сообщений: 16

15.06.2015 в 21:42:16

Да, не прав был. Это Диф. Просто лежал рядом с УЗО. Сегодня спецом съездил посмотрел. Значит ставим на 25А

0