Нужна помощь в расчете мощности кондиционера, для не стандартного помещения (домашний кинотеатр)
50м/кв.
Высота потолков 2.8м.
Два окна на восток.
После обеда помещение уже в тени.
1 человек.
1 компьютер (блок питания 630вт, но работает на 10% мощности)
1 телевизор 1.9м по диагонали.
1 усилитель 2х120вт, (потребляемая мощность 650вт)
Просчитал на десятке различных калькуляторов.
Результаты почти одинаковые, нужен кондиционер от 4,5 до 6квт.
Лежит новый Fujitsu ASYG09LECA/AOYG09LEC.
Денег на новый 5 киловаттный, нет.
Прекрасно понимаю что Fujitsu 2.5 квт, ни о чем.
Но! Это кинотеатр, с серьезной звукоизоляцией, которая является отличной теплоизоляцией.
Стены:
Снаружи облицовочный кирпич в полкирпича/80мм пенопласта/силикатный пустотелый кирпич в кирпич/ звукозащита, типа минваты 50мм/18мм ДСП/ковролин.
Плавающий пол, плавает на 80мм минваты различной плотности.
Подвесной звукоизолирующий потолок 80мм минваты различной плотности, с воздушной прослойкой между плитами перекрытия и минватой.
Стеклопакеты зеркальные и всегда закрыты на 100% плотными белыми светонепроницаемые жалюзи. То есть если смотреть в окно снаружи, то почти натуральное зеркало.
Утепленная сейф-дверь, (даже две двери, с воздушной прослойкой в 50см.)
Теперь вопрос:
Почему везде Q1 учитывает теплоизбытки от площади пола и стен и потолка, без учета теплоизоляционных свойств помещения.
Знаю, что по умолчанию, к расчету принимаются капитальные строения.
Но, к примеру, квартира в панельном доме из железобетонна, явно отличается теплоизоляцией стен, от моего помещения. И разница огромная, а значение Q1 для всех одно, и меняется только от освещенности.
Q1– переменная, учитывающая наличие солнечного света в помещении (q составляет 30 Вт если нет солнца в помещении; 35 Вт - среднее значение и 40 Вт - если большое остекление с солнечной стороны.
Могу я принять к расчету Q1 равное 20 или 25?