bu
bu
Местный

Регистрация: 26.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 189

17.06.2015 в 19:53:22

Если КЗ будет на одной фазе на длинной линии, то пока чухнется автомат на нуле будет 110, а между нулем и другими фазами около 300

Если фаза замкнется на землю, то на нулевом рабочем проводнике будет фазное напряжение, между нулевым и другими фазами будет фазное напряжение, а линейные напряжения останутся неизменными. Достаточно нарисовать векторную диаграмму. ;)