Аватар пользователя
Пахан

Местный

Регистрация: 23.06.2011

Лобня

Сообщений: 20

20.06.2015 в 14:16:54

Доброго дня, форумчане! Прошу помощи компетентных в области проектирования электрощитов в части следующего.

Исходные данные:
однокомнатная квартира, вводной автомат на 50А (в щитке в коридоре).

Планирую установить бокс на 24 места в следующей конфигурации (см. вложение).

Интересует мнение компетентных в области электрики в части соблюдения правил компоновки и наличию ошибок данной схемы.

Заранее Всем спасибо!

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.06.2015 в 21:06:15

Вызывает вопросы вот что: 1) Розетка для духового шкафа на кухне. Что действительно такая мощность? Подключение вилкой? Розетку соответствующую уже купили? Сразу скажу что 16 ампер и кабеля 3х2,5 всегда хватает, если речь идёт о квартире. 2) Свет в нескольких помещениях не защищён УЗО. Из каких соображений? 3) Розетки на балконе? Цель какова, что питать, какая техника? Балкон в каком состоянии: остеклён и утеплён?

Будут ответы - будут ещё рекомендации.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

20.06.2015 в 23:20:54

web-rr написал : 2) Свет в нескольких помещениях не защищён УЗО. Из каких соображений?

в этом нет никакой необходимости.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Пахан

Местный

Регистрация: 23.06.2011

Лобня

Сообщений: 20

21.06.2015 в 12:23:26

web-rr написал : Вызывает вопросы вот что: 1) Розетка для духового шкафа на кухне. Что действительно такая мощность? Подключение вилкой? Розетку соответствующую уже купили? Сразу скажу что 16 ампер и кабеля 3х2,5 всегда хватает, если речь идёт о квартире. 2) Свет в нескольких помещениях не защищён УЗО. Из каких соображений? 3) Розетки на балконе? Цель какова, что питать, какая техника? Балкон в каком состоянии: остеклён и утеплён?

Будут ответы - будут ещё рекомендации.

  1. Под духовой шкаф беру с запасом, т.к. согласно яндекс маркету мощность от 4 до 5 Квт, по-моему 16А и 2,5 маловато!.
  2. Свет не защищен из соображения чтобы не перегружать УЗО, или если ввести, то не критично? 3.Балкон застеклен, без утепления. Цель Свет + компьютер, беговая дорожка.
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.06.2015 в 13:41:44

Пахан написал :

  1. Под духовой шкаф беру с запасом, т.к. согласно яндекс маркету мощность от 4 до 5 Квт, по-моему 16А и 2,5 маловато!.

2.5 квадрата и розетка под автоматом 16А - этого обычно вполне достаточно "по умолчанию". И только если вы уже выбрали конкретного зверя для которого розетки мало можно и о другой линии рассуждать.

Пахан написал : Вложения Вложения

Тип файла: xls Схема.xls (42.5 Кб, Просмотров: 62) 

а можно это картинкой и сразу в текст форума, чтобы файлы не качать...

Пахан написал : Исходные данные: однокомнатная квартира, вводной автомат на 50А (в щитке в коридоре).

щиток в коридоре: это в квартире или в общем коридоре на этаже? Да и фотки щитка вводного в любом случае не помешают - вдруг там сюрприз какой!

Пахан написал :

  1. Свет не защищен из соображения чтобы не перегружать УЗО, или если ввести, то не критично?

Для себя любимого все линии в квартире надо под дифзащиту 10-30мА прятать (ну кроме тех редких исключений когда дифзащиту поставить нельзя)

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

21.06.2015 в 13:46:12

Светом, если у вас там не киловаттные прожекторы, вы УЗО не перегрузите.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.06.2015 в 19:45:51

Пахан написал :

  1. Под духовой шкаф беру с запасом, т.к. согласно яндекс маркету мощность от 4 до 5 Квт, по-моему 16А и 2,5 маловато!.
  2. Свет не защищен из соображения чтобы не перегружать УЗО, или если ввести, то не критично? 3.Балкон застеклен, без утепления. Цель Свет + компьютер, беговая дорожка.

1) Такой мощности надо сначала купить и лишь затем придумывать как и чем подключать. В нормальной продаже мощность всегда укладывается в 16 ампер. 2) Соображение нулевой важности, пару ампер нагрузки от освещения всей квартиры не могут перегрузить УЗО на котором нагрузка вполне может быть под 50 ампер. 3) Линию на балкон на отдельный дифавтомат 16 ампер / 10 милиампер.

В целом по проекту - имеющиеся дифавтоматы проредить/убрать, добавить одно УЗО 63/30 и нагрузку между УЗО поделить. В курсе стоимости дифавтоматов?

0
Аватар пользователя
Пахан

Местный

Регистрация: 23.06.2011

Лобня

Сообщений: 20

22.06.2015 в 20:56:31

Поправил с учетом Ваших замечаний щиток в коридоре на лестничной площадке в составе автомат на 63А + УЗО на 50А производства ИЭК Насколько правильно объединять под одно УЗО теплый пол, водонагреватель, электроплиту - ложно срабатывать не будет?

В виде картинки схему загрузить увы не получается (Сори)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.06.2015 в 17:56:03

Пахан написал : Насколько правильно объединять под одно УЗО теплый пол, водонагреватель, электроплиту - ложно срабатывать не будет?

Нормально . не будет.