Пахан написал :
- Под духовой шкаф беру с запасом, т.к. согласно яндекс маркету мощность от 4 до 5 Квт, по-моему 16А и 2,5 маловато!.
2.5 квадрата и розетка под автоматом 16А - этого обычно вполне достаточно "по умолчанию".
И только если вы уже выбрали конкретного зверя для которого розетки мало можно и о другой линии рассуждать.
Пахан написал :
Вложения Вложения
Тип файла: xls Схема.xls (42.5 Кб, Просмотров: 62)
а можно это картинкой и сразу в текст форума, чтобы файлы не качать...
Пахан написал :
Исходные данные:
однокомнатная квартира,
вводной автомат на 50А (в щитке в коридоре).
щиток в коридоре: это в квартире или в общем коридоре на этаже?
Да и фотки щитка вводного в любом случае не помешают - вдруг там сюрприз какой!
Пахан написал :
- Свет не защищен из соображения чтобы не перегружать УЗО, или если ввести, то не критично?
Для себя любимого все линии в квартире надо под дифзащиту 10-30мА прятать (ну кроме тех редких исключений когда дифзащиту поставить нельзя)