Доброго времени суток форумчане…)))) Думаю что такая тема уже обсуждалась, но я не нашёл… Вводные такие: Ленточный фундамент (монолит), закладные для кабеля во внутрь есть, дом каменный. От столба до ввода (по прямой) примерно 15 метров. Помогите в выбором кабеля!! Возможны ли варианты с кабель каналами или проще в землю закопать ?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

21.06.2015 в 22:58:09

вббшв

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

21.06.2015 в 23:09:17

Vik-s написал : варианты с кабель каналами

Двустенная труба - а в неё всё-таки ВБШв (бывший ВБбШв). Но дешевле всё-таки АВБШв. Или вместо двустенной трубы ПНД для кабеля (годятся и для воды, и для газа - просто они дороже).

А закопать проще, спору нет.

0
Аватар пользователя
Vik-s

Местный

Регистрация: 20.12.2008

Москва

Сообщений: 8

21.06.2015 в 23:30:04

Сечение 4*16 достаточно? Есть предпочтение по изготовителям кабеля? Нужен кабель - многожильное сечение? Медь?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

22.06.2015 в 06:59:28

Vik-s написал : Сечение 4*16 достаточно? Есть предпочтение по изготовителям кабеля? Нужен кабель - многожильное сечение? Медь?

Минимальное сечение для обеспечения разделения PEN: медь - 10 мм[SUP]2[/SUP], алюминий - 16 мм[SUP]2[/SUP].

0