Доброго времени суток форумчане…)))) Думаю что такая тема уже обсуждалась, но я не нашёл… Вводные такие: Ленточный фундамент (монолит), закладные для кабеля во внутрь есть, дом каменный. От столба до ввода (по прямой) примерно 15 метров. Помогите в выбором кабеля!! Возможны ли варианты с кабель каналами или проще в землю закопать ?
21.06.2015 в 22:58:09
вббшв
21.06.2015 в 23:09:17
Vik-s написал : варианты с кабель каналами
Двустенная труба - а в неё всё-таки ВБШв (бывший ВБбШв). Но дешевле всё-таки АВБШв. Или вместо двустенной трубы ПНД для кабеля (годятся и для воды, и для газа - просто они дороже).
А закопать проще, спору нет.
21.06.2015 в 23:30:04
Сечение 4*16 достаточно? Есть предпочтение по изготовителям кабеля? Нужен кабель - многожильное сечение? Медь?
22.06.2015 в 06:59:28
Vik-s написал : Сечение 4*16 достаточно? Есть предпочтение по изготовителям кабеля? Нужен кабель - многожильное сечение? Медь?
Минимальное сечение для обеспечения разделения PEN: медь - 10 мм[SUP]2[/SUP], алюминий - 16 мм[SUP]2[/SUP].