Есть 2 эл. ввода (вводные автоматы и эл.счетчики - опломбированы) Можно ли сделать для них один контур заземления ?
схема тут: imageup.ru/img285/2171764/vvod-zazeml1.jpg
06.07.2015 в 13:45:23
Есть 2 эл. ввода (вводные автоматы и эл.счетчики - опломбированы) Можно ли сделать для них один контур заземления ?
схема тут: imageup.ru/img285/2171764/vvod-zazeml1.jpg
06.07.2015 в 14:10:08
Можно.
06.07.2015 в 14:14:37
И нужно.
14.07.2015 в 05:33:06
u123 написал : Есть 2 эл. ввода (вводные автоматы и эл.счетчики - опломбированы)
Можно ли сделать для них один контур заземления ?
Нельзя проводник прошедший через нейтральный полюс счетчика делить, заземлять!
В счетчиках нет клемм для PEN!
"ПУЭ Украина 29.06.2011
1.7.146 … Не допускается использовать сторонние проводящие части как единственный PEN-проводник.
ПУЭ-7 Россия
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. ..."
Зажимы счетчика под пломбой и в подавляющем числе случаев не доступны для осмотра!
В некоторых счетчиках, чаще однофазных, в нейтральном полюсе есть шунт, что не допустимо для PEN!
Из-за заземления прошедшего через счетчик PEN, такие счетчики, если программно не отключено, дополнительно к потребленной электроэнергии круглосуточно тарифицируют электроэнергию перекоса фаз стекающую из питающей сети на ЗУ после счетчика, например как описано в теме Куда девается электроэнергия? на аналогичном форуме, так как в этих счетчиках предусмотрена защита от некоторых схем воровства электроэнергии!
"Счетчик ЛЕ 221.1.К.R2.РО
2.4. Счетный механизм счетчиков, обеспечивает учет электроэнергии и увеличение показаний при изменении направления тока на противоположное."
Еще в таких счетчиках бывает аварийный светодиод "земля", "вмешательство", пиктограмма "дифференциал", индицирующие, что провод прошедший через нейтральный полюс счетчика пробил на землю или из-за безграмотности в электро/пожаро безопасности подключен к земле. Это полезная функция таких счетчиков, сразу видна авария, так как по некоторым, опасным даже для системы питания с типом заземления TN, пунктам норм на освещение и стационарные электроприборы внутри помещений нельзя ставить дифзащиту, которая единственная способна обнаружить аварийную утечку с нейтрального провода на землю и защитить при нарушении целостности цепи проводника РЕ.
Так что проводник прощедший через нейтральный полюс счетчика должен использоваться только как изолированный N!
PEN должен подключаться только к шине РЕ ЩУ!
"ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
1.7.135. … В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."
Это не говоря, что нейтральный провод при 2-х проводном ответвлении использовать как PEN для деления, чтоб в доме сделать TN могут только дилетанты в квадрате в электро/пожаро безопасности!
И вообще глупо соединять так 2 ввода как на Вашем рисунке, так как в подавляющем числе случаев ЩУ выполнены с грубыми нарушениями электро/пожаро безопасности!
Молчу про опасность если вводы от разных ответвлений ТП и особенно от разных ТП.
В крайнем случае, как исключение, только если в счетчике нейтральный полюс глухо закорочен, обе клеммы нейтрального полюса сделаны в монолитной детали, и используются проводники ?10 мм2 по меди, ?16 мм2 по алюминию, так как через нейтральный полюс счетчика на землю долговременно могут течь токи десятки А, PEN прошедший через счетчик может быть использован для повторного заземления в ЩУ и функционального заземления FE в ЩУ брони 4-х жильного или РЕ жилы не бронированного 5-ти жильного кабеля, только со стороны источника питания, при питании дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ.
Написание Вами слова скорей всего по незнанию пустое сотрясение интернета, так как контур дорогое, трудоемкое ЗУ и в подавляющем числе случаев не делается, в том числе из-за лени, жадности даже если есть финансовая возможность.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
14.07.2015 в 08:04:38
Можно.
14.07.2015 в 09:42:57
u123 написал : Есть 2 эл. ввода (вводные автоматы и эл.счетчики - опломбированы)
Можно ли сделать для них один контур заземления ?
неважно сколько вводов. Все потребители одного здания всегда имеют одно общее заземление. Это единственный способ избежать появления опасных потенциалов на сторонних проводящих частях и корпусах электрооборудования в зданииИначе в многоэтажных домах каждая квартира имела бы индивидуальный независимый заземлитель, но это невозможно физически.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу