09.07.2015 в 14:19:13
Купил себе токовые клещи за 700р. Пошёл проверять все трубы водоснабжения и отопления. А тут на одном стояке в спальне 0,4А. В других местах показывают 0. Трубы железные, сто раз окрашены.
09.07.2015 в 14:25:47
Ничего страшного нет. В доме есть заземление или зануление?
09.07.2015 в 14:29:28
Только зануление. Дому 30 лет.
09.07.2015 в 15:26:22
это вам ещё повезло, что так мало. Обычное дело. Даже в современных многоэтажных домах с типом заземления системы TN-C-S по стальным стоякам на первых этажах единицы, а то и десятки ампер текут, хотя десятки - это уже признак аварийного состояния внутридомовых электросетей, но такие они зачастую прямо с момента сдачи дома.В любом случае, если вопрос - опасно ли состояние системы электроснабжения в вашем доме, то ответ - Нет, не вижу причин беспокоиться.
09.07.2015 в 16:18:34
Кстати, в связи с этим возникает вопрос.
Я всегда подключаю к ДСУП квартиры металлические стояки отопления (работаю только новостройках с TN-C-S).
И есть некоторые опасения что если такие токи по стояку гуляют постоянно, то когда-нибудь есть шанс что стояк прорвет.
И тогда УК будет пытаться сделать крайним сами знаете кого, хотя никакой вины ДСУП в произошедшем нет.
Хотя конечно лучше пусть уж стояк прорвет чем человека убьет. Ведь х3 подключены ли трубы джамшутами к ОСУП. Вот зайдя в одну из квартир на первом этаже, видел хилый проводочек от силы в 1.5 квадрата, уходящий от вентблока в подвал к ОСУП. Наверное, с трубами не лучше, да и паклю в соединениях никто не отменял.
Но все равно как-то не по себе немного.
09.07.2015 в 16:24:06
Alexey_Spb написал : есть шанс что стояк прорвет.
сфига ли? Электролиз переменным током никто не делает - для возникновения ощутимых последствий нужен постоянный или выпрямленный ток.
09.07.2015 в 16:28:21
Alexey_Spb написал : паклю в соединениях никто не отменял.
о... поверьте, пакля и сантехпаста на надёжность электрического контакта не влияют. Трубы держатся за счёт касания витков металла между собой, а никак не на пакле!Металлические трубы должны быть присоединены к ДСУП в любом случае и точка. Это не должно вызывать и тени сомнения - даже в старой хрущёвке.Другой вопрос, что трубы не должны быть единственным PE проводником, ибо невозможно гарантировать их целостности (нижние соседи и даже сами ЖЭКовские джамшуты) в любой момент могут заменить сталь на их любимый полипропилен без восстановления какой-либо электрической связи.
10.07.2015 в 17:29:53
Alexiy написал : это вам ещё повезло, что так мало. Обычное дело.
... единицы, а то и десятки ампер текут...
Ага а трубы светятся в темноте, а по краям мертвые с косами стоят... и тишина...
интернет, такой интернет...
интересно, кто эти десятки ампер оплачивает, а???
10.07.2015 в 17:40:58
Alexiy написал : это вам ещё повезло, что так мало. Обычное дело.
Даже в современных многоэтажных домах с типом заземления системы TN-C-S по стальным стоякам на первых этажах единицы, а то и десятки ампер текут, хотя десятки - это уже признак аварийного состояния внутридомовых электросетей, но такие они зачастую прямо с момента сдачи дома.
В любом случае, если вопрос - опасно ли состояние системы электроснабжения в вашем доме, то ответ - Нет, не вижу причин беспокоиться.
Ни фига ж себе мало...
Вечный студент
10.07.2015 в 18:34:35
MrGalaxy написал :
Ни фига ж себе мало...
Конечно мало. Токи уравнивания могут достигать десятков ампер
11.07.2015 в 08:45:22
ksiman написал :
Ни фига ж себе мало...
Конечно мало. Токи уравнивания могут достигать десятков ампер
Откуда они берутся на отоплении?
Вечный студент