Заказал в РЭК в РумЭлектро везли его практически неделю, так еще и вместо 3*6 РЭК привезли непонятный кабель.
сразу не доглядел. может кто поможет опознать производителя, а то не гуглится совсем такое.
на сейчас вопрос такой: не на большой ли ток я выбрал УЗО? C одной стороны у Брендов вроде следующий номинал вниз это 40А, а с другой - ток групповых УЗО выбираются по сумме токов автоматов отходящих линий или равным селективному УЗО. Но у меня не УЗО селективное, селективный дифавтомат.
При диф АВ С50А ,выбор 63А УЗО при такой схеме - правильный, можно было бы конечно на неоткл. группу 40А, возможно на освещение тоже, но на фиг).
Два "холодильника", освещение+свет на одно УЗО - так себе бесперебойность).
Посоветуйте пож УЗО тип A 63A 30mа 2 полюсное электромеханическое.
какое предпочесть по соотношению цена/качество?
хотел Hager CDA263D, но цена от 6200 не очень радует
еще подобрал (может еще есть достойные за не заоблачную цену?)
Legrand 411556
SE A9R21263
EATON EAT-263605
ABB не могу понять какой артикул сюда подходит. буду признателен за озвучивание оного.